Og arızası

Aslında,kurulu düzen normal.Yapılabiliyor
olması halinde,giriş hücresi soluna ( diğer
hücreler sağda varsayımı ile ) ek bir para-
fudr hücresi yapılması düşünülebilir.Bu
parafudrların 10 kA olarak yapılması daha
uygun olur görüşündeyim.Bunun dışında
başka uygulama düşünemiyorum maale-
sef.Başka görüşlerde varsa,onları bekleye-
lim.
Eyvallah
Güncell
 
Son düzenleme:
Anlattıklarınızdan aşırı gerilim sorunu yaşadığınız anlaşılıyor. Aşırı gerilimler TR buşinglerindeki ark boynuzlarından atlama yapıp sigortaların atmasına neden oluyordur. Ark boynuzu uçlarını kontrol ediniz. Bu sırada parafudrlarda çalışarak kısa devre akımlarına ve kesicinin çalışmasına sebep olabilir. Fakat yük ayırıcı ne pozisyonda iken patlıyor o önemli. Yük ayırıcı açma esnasındamı patlıyor. Kapalı iken mi, açık iken mi. Bir tek hat şeması üzerinde konuyu izah ederseniz daha iyi anlayabilirim. Sami beyin dediği gibi uygun yerlere parafudrlar tesis ederek patlama ve hasarın önüne geçilebilsede açmaların önüne geçilemez.
Daha etkin çözüm reaktör kullanılmasıdır. Sisteminiz tam olarak incelendikten sonra şönt reaktör veya seri reaktör maliyetlerine göre karar verilir. Şönt reaktör gerilimi dizginlemeye, seri rektörde akımı dizginlemeye yarar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,806
Mesajlar
930,281
Kullanıcılar
452,608
Son üye
murat620

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst