Trafo gücü hesabında trafo kayıplarınıda dikkate almalısın.CosQ.de 0,99 alınmalı(Kompanzasyon yapılacağı için)
Trafo gücü = (Toplam kurulu güçxeş zamanlılık katsayısıxtrafo kayıpları(1,1)):CosQ(0,99)
400kVA.nın AG.de çektiği akım I = p(kVA):kök3x0,4kV.=578,03A. panodaki ana şalter 630A. olmalı.Bakır baralar ise 40x5 olmalı(600A.akım çeker)Kablo kesiti hesabına gelince talep gücün 263kW. çektiği akım 505A.3x240+120 kablonun taşıyacağı akım 460A.bu kablo bu akımı taşımaz.gerilim düşümü yönünden tamam ama akım yönünden kurtarmaz.