ARKADAŞLAR HERKEZE KOLAY GELSİN
kurulu gücü
350.997 olan bir tesisin kat sayı faktorunu % 75 aldığım zaman
263.232 sonucunu elde ediyorum
ve buna göre trafo hesapladığımda ise
263 / 0.80 = 329 kVA lık sonuç elde ediyorum
buna görede 400 kVA trafo seçiyorum
amper seçimini yaptığım zamanda
263 x 1000 = 263.000 1,73 x 380 x 0.80 =525.26 263.000 / 525 = 501 Amper Sigorta kullanmam gerekiyor
ve kablo kesidi ise
0,0124 x 55 metre x 263 / 240 = 0,74 <%3 oldugundan kablo kesiti uygundur. diyorum
SORULAR
-hesaplamalarımda yanlışlık var ise yarım edermisiniz.
-kat sayı değerimde bir sorun varmı
-eğer bütün herşey doğru ise 3x240+120 lik kablonun akım taşıma hesabına göre 460 amper yük çeker yazıyor burada bir sorun mu var sizce
-jeneratoru ve trafo gücünü talep gücüne göremi hesaplıyayım sice?
YARDIMLARINIZ İÇİN HEPİNİZE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM
kurulu gücü
350.997 olan bir tesisin kat sayı faktorunu % 75 aldığım zaman
263.232 sonucunu elde ediyorum
ve buna göre trafo hesapladığımda ise
263 / 0.80 = 329 kVA lık sonuç elde ediyorum
buna görede 400 kVA trafo seçiyorum
amper seçimini yaptığım zamanda
263 x 1000 = 263.000 1,73 x 380 x 0.80 =525.26 263.000 / 525 = 501 Amper Sigorta kullanmam gerekiyor
ve kablo kesidi ise
0,0124 x 55 metre x 263 / 240 = 0,74 <%3 oldugundan kablo kesiti uygundur. diyorum
SORULAR
-hesaplamalarımda yanlışlık var ise yarım edermisiniz.
-kat sayı değerimde bir sorun varmı
-eğer bütün herşey doğru ise 3x240+120 lik kablonun akım taşıma hesabına göre 460 amper yük çeker yazıyor burada bir sorun mu var sizce
-jeneratoru ve trafo gücünü talep gücüne göremi hesaplıyayım sice?
YARDIMLARINIZ İÇİN HEPİNİZE ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM