2.500 kVA trafo için gerilime göre
www.emo.org.tr/ekler/e1feae55e360ff0_ek.doc dan alınan kayıplar şu şekildedir.
Gerilim Boş Çalışma Kaybı Tam Yükte Kaybı
12 kV 3,8 kW 18 kW
24 kV 4,5 kW 20 kW
36 kV 5,4 kW 20 kw
Bu durumda, Trafoya bağlı olan güce göre, trafonun kaybı, boş çalışmadaki kaybı ile tam yükte kaybı arasında bir değer olacaktır. Yani sabit bir kayıptan bahsedemeyiz.
Trafo kaybı için (tam doğru olmayacaktır.) şöyle bir hesap yapabiliriz. Trafomuzun 1 ay boyunca tüketmiş olduğu değer 570.000 kWh, bunu 30’a bölersek, 19.000 kWh günlük tüketim olur. Bunuda 24’e bölersek, 1 saatlik tüketim 791,6 kWh olur. Her iki trafonunda eşit yükle yüklendiğini düşünürsek; 395,8 kW bir trafonun ortalama yükü olur. Bu yük cosfisi 0,80 olan bir yük dersek; 494,75 kVA ile bir trafo yükleniyor. Yani trafonun yüklenme durumu yaklaşık %20’dir. Bu durumda bir trafo için yaklaşık kayıplar;
3,8 + (18-3,8)*0,2=6,64 kW
4,5 + (20-4,5)*0,2=7,60 kW
5,4 + (20-5,4)*0,2=8,32 kW
%20 yüklenme durumunda aşağıdaki gerilim değerlerinde olan trafo için yaklaşık,
12 kV... aylık tüketim= 6,64*24*30=4.780,8...2 trafo için yaklaşık 9.500 kWh
24 kV... aylık tüketim= 7,60*24*30=5.472,0...2 trafo için yaklaşık 11.000 kWh
36 kV... aylık tüketim= 8,32*24*30=5.990,4...2 trafo için yaklaşık 12.000 kWh
şeklinde kayıplar için tüketimler söz konusu olacaktır. AG'deki toplam tüketim ile Og'deki tüketimin arasındaki farkın bu değerlerden küçük olmasının nedeni:
1-OG ölçüm sistemi hatası
2-AG ölçüm hatası
3-Okuma zamanlarının aynı olmamasından kaynaklı olabilecek hata
olabilir.