[1250 kva lık ve üzeri trafolarda hangi durumlarda trafo kademesi yükseltilir veya düşürülür.
Yardımlarınız için teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trafo kademesi ,ihtiyaç duyulması halinde değiştirilir.Bu ihtiyaç,gerilimin yüksek veya dü-
şük olması durumlarıdır.Gereksiz yere kademe ile oynanılmaz.
 
Slm Küçük bir hatırlatma: Sakın ha trafo yük altındayken kademe değiştiriçiyi hareket ettirmeyin allah korusun sonuç felaket olabilir.
 
trafo etiketinde kademenin geerilim altında veya gerilimsiz değiştirebileceği yazılıdır
 
benim hatırlayamadığım ; voltaj düştüğü zaman kademenin yükseltilmesi.
voltaj yükseldiğinde kademe düşürülmesi.doğruysa bazı durumlarda trafonun kademesi son kademedeyse ve hala istenilen değere ulaşılamadıysa ne yapılmalıdır.

teşekkürler..
 
Gerilim ayarı için özel kademe değiştirici şalter kullanılır. Kademe anahtarı genellikle bastırılıp döndürme veya tipine göre çekip döndürme yöntemi ile Potansiyometre gibi çalışırlar... Genellikle her kademe arasında %2-2,5 gerilim ayar sahası vardır...
Örneğin Primer gerilimi 31.5 kV ta iken çıkış 370 volt ise Primer 31 kV ta çıkış voltajı biraz daha yükselir...

Trafo primer gerilim ayarını en düşüğe getirdiğiniz halde Çıkış gerilimi halen yükselmiyorsa , trafoyu bi test etmek gerekir... Sorun büyük...
 
Sn.bayezit,genelde kademeyi düşürmek,sekonder çıkış gerilimini büyültmek olur.Bu trafo etiketi birinci kademe en küçük hat gerilimi,diğer kademeler daha büyük hat gerilimi yazıyorsa geçerlidir.Her zaman etikete bakıp öyle hareket etmelidir.Gerilim düşük veya fazla geliyor ve kademe yetmiyor ise Tedaş'a müracaat ediniz.Kendi trafo merkezlerinden veya TEİAŞ trafo merkezlerinden ayarlama yapılabiliyor.Mevsimine ve milli yük durumuna göre gerilimin çok düştüğü zamanlar olabiliyor.Böyle durumlarda indirici trafo merkezlerinde kademe ayarı yapılarak sorun gideriliyor.
 
Gerilim ayarı için özel kademe değiştirici şalter kullanılır. Kademe anahtarı genellikle bastırılıp döndürme veya tipine göre çekip döndürme yöntemi ile Potansiyometre gibi çalışırlar... Genellikle her kademe arasında %2-2,5 gerilim ayar sahası vardır...
Örneğin Primer gerilimi 31.5 kV ta iken çıkış 370 volt ise Primer 31 kV ta çıkış voltajı biraz daha yükselir...

Trafo primer gerilim ayarını en düşüğe getirdiğiniz halde Çıkış gerilimi halen yükselmiyorsa , trafoyu bi test etmek gerekir... Sorun büyük...

Sorun neler olabilir. Biraz açıklayabilirmisiniz acaba. Hepimiz bilgilenmiş oluruz.
 
Sorun neler olabilir. Biraz açıklayabilirmisiniz acaba. Hepimiz bilgilenmiş oluruz.

Çok çeşitli sorunlar olabilir ama ben bazı hususları belirteyim( Çok fazla vaktim yok az sonra yola çıkacağım)

Öncelikle buşing , çıkış iletkenleri bağlantılarında gevşeme ,deformasyon gibi olasılıklara göz ve elle bakarız...

-Transformatör yağ deformasyonundan dolayı oluşabilecek arızalar olabilir .
Transformatörün aşırı ısınması gerilim regülasyonunu arttırır.
Deformasyon sonucu bazı trafolar özellikle yükte düdüklü tencere gibi fokurdar..
Aşırı ısınmadan dolayı sargı dirençleri artar ve
Sekonderde : IsxRs ve Is x Xs
Primerde :IpxRp ve Ip x Xp gerilim düşümünü arttırır dolayısı ile voltajda düşmeler olur.

- Manyetik devrede problemler olabilir , örneğin saçların gevşemesi , Manyetik akı kaybı ve beraberinde indüklenme geriliminde azalma ve çıkış geriliminde azalmalar olur.

-Sipirler arasında kısa devreler ve bazı katlarda bölgesel sargı yanmaları , sekonder- manyetik devre arasında kaçaklar olabilir..
Ek yerlerinde ortaya çıkan aşırı sıcaklık bobinin o bölgesi
boyunca bulunan iletkenin fazlaca ısınmasına neden olur ve oradaki izolasyonun zamanla bozulması ile sipir kısa devresi oluşur...
- Süreli veya uzun süreli aşırı akımlarda çıkış gerlilimin düşmesine neden olur...
 
Tedaş ta bu gerilimler varken daha çok trafo kademesine ihtiyac var
 