Arkadaşımızın burda yazdığı hiçbirşeyi dikkate almayın derim.Bir kere kafanızda kavram kargaşası var . Trafo giriş kesicisi ve hücresi ( Primer ) , Trafo çıkış kesicisi ve hücresi ( Sekonder ) . Bu kadar . Bütün hücrelerde koruma röleleri var ve hepsi aynı zamanda kesicisi ile ait olduğu tarafa yol veriyor . Koruma hücresi diye ayrıca bir hücre yok . Bakım yapacaksan giriş kesicisini düşürür , ayırıcısını açar , topraklama yapmasını sağlarsın . Bu kadar .
Neden derseniz;
1. olarak aynı gerilim seviyesinde primer sekonder diye bişey olmaz. Hepsi aynıdır.
Yüksek gerilim seviyesinde olanların hepsi primer, güç, dağıtım, gerilim trafolarından sonraki kısım ise sekonderdir.
2. olarak trafo koruma hücresi diye birşey vardır. Bu bazen kesicili bazen sigortalıdır ve yüksek gerilim seviyesindedir. Yani primer gerilim seviyesindedir.
3. olarak giriş kesicisi düşürülür ayırıcısı açılır ama asla topraklama yapılmaz. Çünkü açılan kesici ve/veya ayırıcı sadece ana baraya enerji verilmesini engelleyeceği için giriş kablosu enerjili olacaktır ve siz enerjili hatta topraklama yaparak 3faz-toprak arızasına sebebiyet vereceksiniz.
Evet görülür.bir önceki merkezden elektriği kesmeden tesise ait kesici veya yük ayırıcılı giriş hücresinde açma yaptığımızda kapasitif gerilim indikatorunde enerji görür müyüz?
Çünkü indikatörler hücrenin ayırıcı küveti tarafından değil, enerji verilen kablolar üzerinden indüklenerek bilgi verir.