Arkdaşlar, TEİAŞ trafo merkezlerinde kullanılan dirençler havai hat veya kabloya göre seçilmezler. Genel prensip faz toprak kısadevre akımını %10 mertebesinde sınırlamaktır. Örneğin 20 ohm direnç aslında 100MVA trafo (sekonder 34,5kV ) için seçilmiştir. Çünkü tüm yeni tesisler 100MVA ya göre tasarlanır. 100 MVA yaklaşık faz top kısadevresi 10-12 kA dir (kabaca) bunun %10 u da 1000A civarındadır. O yüzden 20 ohm 1000A , 5sn dirençler seçilir. (34500/v3= 20kV /20 Ohm= 1000A) 60 ohm dirençler artık pek kullanılmamaktadır. Eski sistemlerde 100MVA trafo fazla olmadığından 66ohm dirençler kullanılırdı. 20kV/66ohm= 303 A eder ki 25/31,5 MVA trafonun kısadevre akımı olan 3-4kA (kabaca) in % 10 udur. Yani nötr direnç seçimi akımı sınırlayacağınız % ile ilgilidir. İlaaki 20 veya 66ohm kullanacaksınız diye bişi yoktur. Mesela üretim santrallerinde direnç büyük seçilir ki akım çok küçük olsun. Eğer aşırı sınırlarsanız, faz toprak arızalarında çok küçük akımlar akar ,ancak bu seferde izolasyon zorlanır.Bu seçimi ancak sisteminizi analiz ettikten sonra yapabilirsiniz. Nihayetinde nötr dirençli sistemler arıza anında izole sistem gibi çalışır . Yani trafo sargıları faz faz gerilime maruz kalır. Bu nedenle bu sistemlerdeki trafoların imalatında sekonder tarafı güçlendirilmiş izolasyon yöntemi kullanılır.Gelelim darma arkadaşın sorununa . sistemde meydana gelen arızaların nedeni tamamen topraklamadır. Özellikle pano topraklamalarına dikkar edin, yada metal clad ların kablo katında sistem toprağına bağlantı noktalarına bakın. Kablo katında genellikle tek yerden topraklama olur. Aslında tüm katı çevreleyen topaklama yapılmalıdır. Topraklama iyi yapılmadığı zaman gerilim pikleri olur ve cihazlarınız zarar görebilir. Birde iç ihtiyaç trafonuzun topraklamalarını kontrol edin. Yani sorununuz kesinlikle topraklamadan kaynaklı.