Trafo Notru Nasil Topraklanir?

Sn.darma ,yanlış anlamışsın.Nötr ile toprak nötr barasında birleştirilmez.İki bara yani nötr barası ile koruma topraklaması barası birbirinden ayrıdır.Hemen öylece birleştirilmesinin faydalı olduğu kadar mahzurlarıda olur.Ancak hakkıyla bir potansiyel dengeleme yapılarak birleştirilmesi ve aşırı gerilim ileticilerin de dahil edilmesi en iyi neticeyi verir.Saygılarımla...
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
İşletme topraklamasıyla koruma topraklaması birbirinden bağımsız olarak yapılır, eğer direk tipi trafomuz varsa ve direkte parafudurumuz olursa parafudur topraklamasınıda koruma topraklamasından bağımsız yapmamız daha uygun olur...
 
trafo çıkışından RST ve NÖTR uçları nyy kabloyla panoya kadar indirilir ve burda rst fazları termik manyetik şalterin girişine bağlanır ve nötr ucuda panonun alt kısmında bulunan nötr barasına bağlanır ve işletme topraklaması da bundan sonra yapılır yani 1x50 nyy kabloyla trafodan en az 20m hattın zıttına doğru yer altından götürülür ve iyi bir levhaya bağlanarak topraklama yapılmış olur nyy kablosunun diğer ucuda panodaki nötr barasına bağlanır
işletme topraklamasının değeri en son bildiğim kadarıyla en fazla 1ohm olması gerekiyordu
ayrıca işletme topraklaması, koruma topraklaması ve parafudur topraklaması kesinlikle ayrı ayrı olmalıdır
 
ekte T.E.D.A.Ş tarafından onaylanmıs 1000 kva trafo a.g. tek hatı bulunmakta. burada sorum su. yıldız noktası topraklaması icin bizden neden dediğiniz gibi 1x50 nyy istemedilerde 1x150 nyy istediler. bazı arkadaslar 1x50 nyy yeter diyor. ??
 

Ekli dosyalar

  • AG TEKHAT ŞEMASI.rar
    50.9 KB · Görüntüleme: 45
kablo seçimi trafo gücü ile ilgilidir düşünsenize teiaşa ait 25 mva lık bir trafoyu 50 lik nyy ile toprakladığımızı biraz saçma olmazmı burada önemli olan kabloların akım taşıma kapasiteleridir..
 
benimde bi sorum olacak şimdiden teşekkür ederim işletme topraklaması ile koruma topraklaması şöntlenirmi yani aralarında bir kablo ile irtibat sağlanırmı. Sağlanırsa neden?
 