Arkadaşlar 4 firma tek bir trafodan besleniyor.hepsinin de tükettiği güç kurulu gücü aşıyor.X devlet kurumundan gelip trafo'daki sigortayı yükselttilr.Kablo'da 5-6 yerden ek var..Sürekli sigorta atıyordu..Şimdi yükseltince atmayacak ama kablo ve trafonun akıbeti ne olur ? :) Herhangi bir ters durumda firmalardaki cihazlara ne olur ?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşlar 4 firma tek bir trafodan besleniyor.hepsinin de tükettiği güç kurulu gücü aşıyor.X devlet kurumundan gelip trafo'daki sigortayı yükselttilr.Kablo'da 5-6 yerden ek var..Sürekli sigorta atıyordu..Şimdi yükseltince atmayacak ama kablo ve trafonun akıbeti ne olur ? :) Herhangi bir ters durumda firmalardaki cihazlara ne olur ?

400kVA ve altı direk tipi trafolarda patlama olayı daha fazla yaşanmaktadır. Nedenlerini sıralamak gerekirse bakımsızlık,bakımsızlık kaynaklı yağın nem alması yağ içindeki partiküllerin artarak sargılara zarar vermesi, bucholz koruma olmayışı,sürekli yada uzun süre tam yük ve civarında yüklenme v.b. sayılabilir. Patlama esansında transient geçici gerilim yükselmeleri neticesi AG alıcıların zarar görmesi muhtemeldir.
 
trafo yükten dolayı ısınacağından yağ sızıntısı olmaya hatta yağ fışkıtmaya başlat bayağı kuvvetlidir bu fışkıtma tabi bukoz rölesi yoksa ve tabi çalışıyorsa
e tabi byle olursa bi süre sonra trafo mafiş yenisine sağlık
 
Bigpasha ve likostar , peki bu durumdan kim sorumlu olur ? O trafodaki sigortayı artıran X devlet kurumu ve çalışanları mı yoksa firmalar mı? Yani Allah muhafaza patladı..O trafonun değiştirilmesi için X devlet kurumu firmalardan para talep eder mi?Veya firmalar X devlet kurumuna sigorta artırımını düzgün yapmadığı için şikayetçi olabilir mi? Mevzuat ne söyler? Ha , şunu da ilave edeyim , firmalar güç artırımına gitmek için X devlet kurumuna talepte bulundular ...
 
Bigpasha ve likostar , peki bu durumdan kim sorumlu olur ? O trafodaki sigortayı artıran X devlet kurumu ve çalışanları mı yoksa firmalar mı? Yani Allah muhafaza patladı..O trafonun değiştirilmesi için X devlet kurumu firmalardan para talep eder mi?Veya firmalar X devlet kurumuna sigorta artırımını düzgün yapmadığı için şikayetçi olabilir mi? Mevzuat ne söyler? Ha , şunu da ilave edeyim , firmalar güç artırımına gitmek için X devlet kurumuna talepte bulundular ...

Sadece bir firma için O.G. hat ve trafo yani ''özel hat'' durumu olsaydı doğacak zarardan firma sorumlu olurdu ancak sizin durum farklı Enerji dağıtım özelleştirilmişte olsa devlet sorumluluğunda yani ücret talep edilemez. Kaldıki Kendisinin kontrol etmesi gereken bu olumsuz durum için siz daha önce uyanıp talepte bulunmuşsunuz.Kendi tesislerinizde elektrik projelerinizle uygulamanız aynıysa sorun çıkmaz burada enerji talebinin yükselme nedeni sorunun cevabıdır. Trafo panosundaki değişiklikten enerji dağıtım kurumu sorumludur.
 
Sevgili arkadaşım belirtmemişsiniz trafonun gücü 4 firmayı karşılıyorsa sorun olmaz. Sorun tarfo yükü karşılamıyor ve üstüne bu kablonun capasitesini artılıyorsa gerçek sorun başlıyor.
1) Kablo bir toprak kaçağına maruz kalırsa veya faz kısadevresi olursa Oluşan IC akımı Yıldız noktasından akacağından tarfo zamanla izolasyonu azlacak.
2) İzolasyonu zayıflaması yağın kirlenmesine sabebp olacak
3) Kirli yağ soğutma yapmaz tarfo ısınır.
4) Arkadaşların bahsetiği gibi Arızalara bağlı dinamik akımlar olduğundan trafo ek bağlantı yerleri (Buşingler,petekler,üst kapak..vs.) yağ kaçakları meydana gelecektir.
Arkadaşım bunlar sadece bir kaçı bunlara daha çok seneryo ekleyebilirsiniz.
Saygılar...
 
bigpasha nın dediği doğru
projenizde talep edilen gücün üstünde kullanıyorsanız işiniz zor
cezayi bi durum var
ama
o trafo devlete dahil edildiyse her sorumluluk ona aittir
yani bakımını kurum yapıyorsa
sorumluluk kuruma aittir
siz rahat olun
 
arkadaşlar 4 firma tek bir trafodan besleniyor.hepsinin de tükettiği güç kurulu gücü aşıyor.x devlet kurumundan gelip trafo'daki sigortayı yükselttilr.kablo'da 5-6 yerden ek var..sürekli sigorta atıyordu..şimdi yükseltince atmayacak ama kablo ve trafonun akıbeti ne olur ? :) herhangi bir ters durumda firmalardaki cihazlara ne olur ?

merhabalar, birçok yorum yapan arkadasın bile ismini duymadığı bir şeyden bahsetmek istiyorum,trafolara birçok kez ısınma testti yapmısımdır bu testtin amacı trafoyu olabildiğince zorlayıp olabilecek zararları önceden görebilmektir bu testlerde trafolar tam yükte calıştırılır ve üstüne 100 de 140 fazla akımla calışırlar imal edilen her trafo bu testten gecmek zorundadır bu test tip testidir....sorunun asıl cevabı evet trafo patlıyabilir ama keske güçünü yazsaydın arkadasın biri demişki 400 kva ve altı daha cok yanar diye bizzat 10 kva.....500mva olmak üzere birçok trafonun hem fabrika hemde saha yani 2t testlerini yapmısımdır 400 kva ve altındaki hiç bir trafoda koruma nağmına birsey yoktur 630 kva ve üzerinde ise basta bucholz rölesi ve termometre vardır .trafoların güçü artıkça üzerindeki emmiyet tedbirleride artmaktadır emniyet basınçvalfi ,difransiyel röle vb.... Böyle gidiyor eger trafon 630 kva dan yukarıysa trafonun üzerindeki termometreyle tabiki varsa ve değerleriyle kimse oynamısma orjinal değeri 75 85 derecede olması gerekir bunun anlamı . Trafo ne kadar yüklenirse o kadar ısınır 75 dereceye geldiğinde ihbar verir ve seni uyarır 85 derecede ise termometre kesiciye sinyal göndererek kesicinin acma bobini enerjilenir ve kesici devreyi tamamen enerjisiz bırakarak olası bir patlamanın önüne gecer ..son birsey daha eklemek istiyorum trafo yağları özeldir birçok marka ve kalite vardır en iyi markalar shell ve ninas tır ve bu yağlar 120 ila 130 dereceden sonra yanmaya baslarlar ...cok iyi derecede tretman edildiyse bu sıcaklık dahada artabilir.
 
tesiste yapılan işlem tamamen panono geleceğini garantiye almak tır. ama esas önemli olna pano değil tesislerin olması gerektiği herhalde göz ardı edilmiş. kabloda 2 den fazla ek varsa bu zaten o kablonun görevini tam olarak yapmamasında büüyük rol almaktadır. yapılması gereken şey eğer panonun şalteri değişmişse kurulu sözleşme gücünü arttırmak için bir talepte bulunun ve kompanzasyon panosundada yapılması gereken bazı revizyonlar var. kompanzasyon KVAR değerlerinin yükseltilmesi gerekir ve tutabilidğiniz kadar besleme kablosunun mesafesini düşürün ki gerilimde kayıplar yaşamayın. çünkü bu faktör sizin kapasitif gücünüzüde etkilemektedir.... haa unutmadan kablonun kesinlikle değişmesigerekir bu size kablodan daha fazla belkide geri dönüşü olmayan zararlara biile yok açasbilir...
 
Sigorta bir alıcının çekebileceği nominal akım değerinin geçilmesi durumunda devreyi açarak sistemi korumaya yönelik kullanılan devre elemanıdır. Atan sigorta düşük amperli seçilmemişse veya bozuk değilse ,sistemin nominal akım değerinin üstünde bir değerde sigorta seçilmesi sakıncalıdır. Anlattığınız olay bana Bu günü kurtaralım yarın ne olursa olsun mantığıyla yapılmış bir girişim gibi geldi.
Devlet kurumları hiçbir şekilde hata kabul etmezler ,çok uğraşırsınız ama bir şey elde etme şansınız oldukça düşük. En güzeli dört firma birleşin müracatınızı yapın ve trafonun gücünü arttırın ,o sigorta atması gerektiği için atıyorsa zaten size mesajı vermiş demektir.
 