Trafo sargı dirençi ölçme

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
örnek vermen lazım..kapsamlı bir konu...
trafolar üzerine yapılan primer testler mi yoksa zati koruma testlerimi(fonksiyon testleri)
Klasik yıllık periyodik bakımlar. İzolasyon testi ,sargı direnci testi ,çevrim oranı testi gibi
 
alt41
size ilk söyleyeceğim şey matematikte vektörler konusunu iyi bilmen gerekli...
ilk olarak trafolarda İKAZ akımı Im bakılır.bu da bize trafo bacaklarına ait mıknatıslanma akımının değerleri hakkında bilgi verir.Önemli bir testtir.Dyn5 sargısını örnek verecek olursak primer tarafından üçgen sekonder trafından yıldız ve nötr bağlantı mevcuttur.faz açıları ise 150 derecedir
.İkaz akımını ölçerken A-B / B-C / C- A ölçülür ve değerler standart değerler ile karşılaştırılır.
Dikkat etmen gereken husus Şu : A-B ve C-A sargılarınındaki akım değerleri birbirinin aynısı veya yakın olması B-C sargısının ise bu iki değerden düşük çıkması gerekli..Sebebini trafo iç yapısını arastırırsan rahatlıkla bulabilirsiniz.
İkaz akımından sonra AC izolasyon ve DC megger testi yapılır.
anlatırırm müsait bir zamanda ...
 
Merhabalar;

  • Sargı direnç ölçümü yaparken primer ve sekonder taraftaki fazlar arasında ölçüm yapıyoruz. (bunda hemfikiriz)
  • Ölçüm yaparken primer taraf doyuma daha kısa sürede ulaşacağı için genelde 5A uyguluyoruz, sekonder için ise 15-20 A uyguluyoruz.
  • Bu akım değerlerini neye göre hesaplayabiliriz


  • Merhabalar;
    • Sargı direnç ölçümü yaparken primer ve sekonder taraftaki fazlar arasında ölçüm yapıyoruz. (bunda hemfikiriz)
    • Ölçüm yaparken primer taraf doyuma daha kısa sürede ulaşacağı için genelde 5A uyguluyoruz, sekonder için ise 15-20 A uyguluyoruz.
    • Bu akım değerlerini neye göre hesaplayabiliriz
    • I=(U/kVA/1.732)x100 bu hesaba göre cihaz yetersiz kalyor :d
  • yardımcı olur musunuz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…