Trafo seçimi

louisdega

Üye
Katılım
7 Mar 2012
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
46
Merhaba arkadaşlar elimdeki projeye göre 1 ev için kurulu güç 14215w tüketilen güç 7286w 100 adet konut için trafo seçimi nasıl yapılır?Bir de sahadaki a.g dağıtımında gerilim düşümü hangisi baz alınarak yapılır.Şimdiden teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Trafo seçimi ve AG.kablo kesitleri talep güçleri dikkate alınarak yapılır.Binada 1.den fazla konut varsa binanın eş zamanlı gücünü bulman ve bunu dikkate almak gerekir.
 
eger talep faktörünü eger 100 100 alirsan 1000 kva trafo yeter
 
Cevap veren arkadaşlara teşekkürler.elimde bir konut için kurulu güç 14215w tüketilen güç 7286w başka bir bilgi yok.
 
Konutlar müstakil yani villa tipimi yoksa bir binada birden fazla dairenin bulunduğu blok tipimi.
Villa tipiyse Trafo Gücü= Toplam talep gücüx trafo kayıpları(1,1):CosQ(0,99 Konutlarda TM.deki panoda kompanzasyon yapma zorunluluğu olduğundan)
Blok tipiyse Trafo Gücü=Toplam daire talep gücüxbinanın eş zamanlılık katsayısı(İç tesisat yönetmeliğinden daire sayısına göre belirlenir)+Asansör eş zamanlı gücü(iç tesisat yönetmeliğindeki kat sayıyla çarpılır)+ortak alan talep gücüxtrafo kayıpları(1,1):CosQ(0,99)
 
Konutlar müstakil yani villa tipimi yoksa bir binada birden fazla dairenin bulunduğu blok tipimi.
Villa tipiyse Trafo Gücü= Toplam talep gücüx trafo kayıpları(1,1):CosQ(0,99 Konutlarda TM.deki panoda kompanzasyon yapma zorunluluğu olduğundan)
Blok tipiyse Trafo Gücü=Toplam daire talep gücüxbinanın eş zamanlılık katsayısı(İç tesisat yönetmeliğinden daire sayısına göre belirlenir)+Asansör eş zamanlı gücü(iç tesisat yönetmeliğindeki kat sayıyla çarpılır)+ortak alan talep gücüxtrafo kayıpları(1,1):CosQ(0,99)
konutlar villa tipi yardımınız için teşekkürler.
 
trafo gücü=(toplam daire talep faktörü x eşzamanlılık faktörü + asansör eşzamanlıklıkatsayısı x asansör gücü + ortak alan talepgücü )/ 0.8 yapıldıgında bulunmazmı
 