İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşım sorunda bir eksiklik var gibi geliyor bana.Sürekli bu işin içindeyim.Hiçbaşıma gelmedi.Daha bu gün ölçtüm.2X150 mm2 lik kablo 370 Amperi 180-190 gibi bölüşüyolardı. Kablo papuçlarının bara yüzeyine temasıyla ilgili desek o kadar olmaz. Eğer sorunda bir eksik bilgi yoksa 80 A.çeken kablonun papuçlarını bir kontrol et derim.Papuç vurulurken damar kesilmiş olabilir veya tekrar kabloyu kesip açıp papuç takmaya üşenmiştir yapan. Vurmuştur izolenin üzerine skp yi.
verdiğiniz cevaplar içi teşekkürler!! hayır sorumda bi eksiklik veya yanlışlık yok aynı faza bağlı 1x300 lük kabloların her biri birbirinden farklı akım çekiyor hatta bunu fotoğraflıyabilirim.. Uzunluk olamaz sanırım çünkü kabloların hepsi aynı tavadan gidiyor ama bu pabuç ile ilgili sölediğin doğru olabilir çok saol..
Kabloların bakır kısmı içerisinden geçen sinüsoydal akım değişkenliğinden ötürü değişken bir manyetik alan oluşturur.Bu alanlar iletken kesidinin merkezinde daha yoğun olmak üzere manyetik endüksiyon oluşturarak akımın geçmesini zorlaştırır.Dolayısı ile iletkenlerde akım yüzeyden ce yüzeye takın kısımlardan geçmek ister.İletkenin yüzeyinden geçen akımlarda iletken çevresinde bir manyetik alan oluşturur.Dolayısı ile iletkenlerin dizilişi ve paralel iletkenlerin birbirlerine olan uzaklığı önem arzeder.
cevabın pabuçtan kaynaklanıyor olması muhtemel....Soruyu soran arkadaş eğer sorun ordan kaynaklanıyorsa resmi çekip koyarsan yararlanan çok olur..Şimdiden teşekkürler..