Trafo sesli çalışması hak.

aynısı bizde vardı çin abb den gelme hitachi oldu artık, dikkat et %50 yükteyken birden patladı, kısa devre oldu sargılar, sonra piyasadan pek iyi şeyler duymadım bu trafoyla ilgili ama tabi belli olmaz şüphelendiğiniz durum varsa baktırsanız iyi olur , çam ağacı kokusu reçinelerden geliyordur, patladığında ben de aynı kokuyu almıştım , koruma röleleri 8ka değerini gösterdi .
Yük bizde yüzde 10 şu anda, yakında kontrol ettireceğim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Fan sesini bastırıyor, uzaktan korna çalıyor yaklaşık 20 mt den duyuyorum,
Bu ses bayağı zamandır var.yaklasik 1 senedir.
Bugün kapısını açtığımda böyle çam ağacı kokusu duydum. Sanki izolasyon sararmış gibiydi
Sabit kondansatör kapalı bu neden olur mu toplam 100 kvar kondansatör bağlı idi ama bayağı zamandır kapalı 3 sene olmuştur.

Video çektim ama yüklenmiyor sanırım ya da beceremedim.
Teşekkür ederim arkadaşlar


Evet
Belki sargılar ile çekirdek arasına benim gibi tahta koymuşlardır. :)
 
trafo ölçümü yapan firmalaradan biri ile konuşup detaylı ölçüm yaptırmanızda yarar var hatta sonucu rapor şeklinde isteyin iş veren için maliyetli gelebilir ama en azından trafonun başına bir iş gelmeden bir önlem alınabilir.
(siz kontrol yaptırın öneri sunun arıza durumunda sizi sorumlu tutumasınlar.)

biz sene birdefa düzenli yaptırıyoruz hem trafoları hemde kesici hücresini raporlayıp veriyorlar
 
trafo ölçümü yapan firmalaradan biri ile konuşup detaylı ölçüm yaptırmanızda yarar var hatta sonucu rapor şeklinde isteyin iş veren için maliyetli gelebilir ama en azından trafonun başına bir iş gelmeden bir önlem alınabilir.
(siz kontrol yaptırın öneri sunun arıza durumunda sizi sorumlu tutumasınlar.)

biz sene birdefa düzenli yaptırıyoruz hem trafoları hemde kesici hücresini raporlayıp veriyorlar
Teşekkür ederim
 
Trafo çok tozlu bir ortam da , Oda havalandırması IEC 60076-11 standardına göre olmalı . Fanlar sürekli
devrede ise durum pek iyi değil demektir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,877
Mesajlar
921,239
Kullanıcılar
451,006
Son üye
ufuk5860

Yeni konular

Geri
Üst