Faz akımları arasında oluşan yeterli büyüklükte fark akımları toprak röleleri tarafından hata akımı olarak algılanabilir. Bu nedenle Trafonun sekonder tarafına bağlı olan yüklerin fazlara dengeli dağılmış olması gerekir.
Ayrıca röle ayarlarınızı Trafo gücünü, Trafo primer ve Sekonder gerilim değerlerini,
akım trafosu çevirme oranlarını ve Kullandığınız toprak aşırı akım rölesinin ayar degerlerini yani,
1. Gecikmeli Açma Akım (Io>) ayar sahası
2. Gecikmeli Açma Zamanı (t) ayar sahası
3. Ani Açma Akım (Io>>) ayar sahası
bilgilerini yazarsanız, rölede yapılması gereken ayar değerlerini size iletebilirim, böylece ayarlarınızda bir yanlışlık yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.