Trafo toprak kaçağından açıyor

avare80

Üye
Katılım
17 Ara 2007
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
40
merhaba....
bir konuda yardıma ihtiyacım var...,
çalıştığım fabrikada bir trafo sürekli toprak kaçağından açmaya başladı. O.g. hücresi üzerindeki aşırı akım ve toprak kaçağı rölesi ayarları diğer trafolarla aynı. Hatta bu hücreninkini diğerlerinden fazla ile yaptım..Buna rağmen sorun devam etti..
Megerle trafoların nötr topraklmasını ölçtüm..diğerleriyle aynı yaklaşık 3 ohm gösteriyor...

Sorun nerede olabilir?????????????
 
Trafo ark boynuzlarını kontrol edin. Uçlarında atlama belirtisi olan kararma var mı?
Ölçebilirseniz eğer (tabii ki trafonun elektriğini keserek) diğer trafoların ark boynuzlarının arasındaki mesafeyi de bir cetvelle ölçün ve fark varsa kaçak yapan trafonun ark boynuzlarını diğerleriyle aynı mesafeye getirin.
 
3 Fazın üçünü pens ampermetreden geçirin 0 amper okumalısınız akım 0 dan farklı değerde ise akım trafolarınızdan biri yada iki tanesi sekonderlerinde sipirler arası kısa devre vardır değiştirmelisiniz.
 
Faz akımları arasında oluşan yeterli büyüklükte fark akımları toprak röleleri tarafından hata akımı olarak algılanabilir. Bu nedenle Trafonun sekonder tarafına bağlı olan yüklerin fazlara dengeli dağılmış olması gerekir.

Ayrıca röle ayarlarınızı Trafo gücünü, Trafo primer ve Sekonder gerilim değerlerini, Akım trafosu çevirme oranlarını ve Kullandığınız toprak aşırı akım rölesinin ayar degerlerini yani,
1. Gecikmeli Açma Akım (Io>) ayar sahası
2. Gecikmeli Açma Zamanı (t) ayar sahası
3. Ani Açma Akım (Io>>) ayar sahası
bilgilerini yazarsanız, rölede yapılması gereken ayar değerlerini size iletebilirim, böylece ayarlarınızda bir yanlışlık yapılıp yapılmadığını kontrol edebilirsiniz.

İyi çalışmalar, Kolay gelsin.
 
öncelikle hepinize teşekkürler....
1.Trafo şu an devrede ama ark boynuzlarını gözle kontrol edicem.Yalnız ark boynuzlarının mesafe farkının toprak kaçağına etkisi nasıl olur??

2.Akım trafolarını şu an kontrol edeniyorum,trafoyu devreden çıkarmam gerekiyor.

3.Trafo 1600kva 31500/400 v A.T. 30/5
0> 0.25On 0.15s
0>>0.40On 0.4 sn yeye ayarlı
inşallah hallolur....
Hoşçakalın
 
Toprak arıza ihbarı,toroidal trafodanmı?yoksa mevcut 3 akım trafosundanmı? alınıyor?
 
avare80 ' Alıntı:
...ark boynuzlarının mesafe farkının toprak kaçağına etkisi nasıl olur??...

Ark boynuzları fazla yakın ise küçük bir gerilim dalgalanmasında açma yaptırabilir.
 
bir şey daha sorayım...
o.g. hücresindeki aşırı akım ve toprak kaçağı rölesinde okuğum nötr akım değeriyle değerle A.g tarafındaki nötr üzerinden geçen akım aynı değil.
Bu oranı belirleyen nedir? Akım trafosu mu?
 
Merhaba...
son durum şudur ki daha önce trafonun nötr topraklamasını 3 ohm olarak ölçmüştüm, değer ideal 1 max 2 ohm olmalı diyerekten ayrı bir topraklama çukuru eşerek bir topraklama daha yaptık o da 3 ohm du.Eski ve yeni topraklamanın uçlarını birleştirerek 1.5 ohm luk bir toprak direnci elde ettik ve trafonun nötrüne bağladık.

Bir dee işletmenin koruma topraklaması var tüm fabrikanın sahasına yayılan birbirine bağlı bir topraklama hattı.
0.5 ohm civarı...
Bununla da birleştirmeyi düşünüyoruz.....
Ne dersiniz?
 
işletme topraklaması bağımsıs olması lazım eğer bağlanır sa ttrafodan bir kaçak olduğu zaman işletmeye yansır buda bulunan bütn cihazların yabması demektir
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,685
Kullanıcılar
452,682
Son üye
ugurcankut1

Yeni konular

Geri
Üst