Schlafhorst
Üye
- Katılım
- 2 Tem 2009
- Mesajlar
- 200
- Puanları
- 1
- Yaş
- 47
Bilindiği üzere; Yıldız noktası topraklı şebekelerde toprak kısadevre akımlarının sınırlandırılması arzu edildiğinden şebekelerde transformatörlerin veya jeneratörlerin yıldız noktası direnç üzerinden topraklanır. Böylece toprak kısa devresi röleler tarafından tanımlanır ve aynı zamanda akımın tahribatı sınırlanır. Çalıştığım şirkette 2 adet gaz türbini 6.3 KV bara basmakta 6.3 KV bara aynı zamanda tüketiciler yer almaktadır. Üretilen fazla enerji ise ulusal şebekeye verilmektedir. ulusal şebeke ile bağlatımız 2 adet 6,3 MVA 6,3KV/34,5KV step-up trafo üzerindendir. Yukarıda belirtiğim üzere trafoların yıldız noktaları bir adi ayırıcı üzerinden . 20 ohm topraklma direnici ile yapılmaktadır.
Trafoların yıldız noktalarının topraklandığı yerlerin zemin kotlarında harfiyat alınarak düşme yapılacaktır.
Sorularım;
Sistem durdurulmadan bu işlem yapılır mı yani nötr topraklama direnci ayırıcı açılırsa ve sistemin toprakla bağlantısı kesilirse neler olur. Gaz türbinleri vs bu işlerden etkilenir mi, can ve mal kaybı yaratır mı?
Trafoların yıldız noktalarının topraklandığı yerlerin zemin kotlarında harfiyat alınarak düşme yapılacaktır.
Sorularım;
Sistem durdurulmadan bu işlem yapılır mı yani nötr topraklama direnci ayırıcı açılırsa ve sistemin toprakla bağlantısı kesilirse neler olur. Gaz türbinleri vs bu işlerden etkilenir mi, can ve mal kaybı yaratır mı?