Bir konuda yorumuna ihtiyacım var
154kv/31.5kv trafonun baglantıları yapılı enerjili boşta calılıyor test amaçlı cıkışında hiçbir yük yok fakat sayaç ta
8.80 reaktif 1.2
5.8.0 indüktif 0
1.8.0 aktif güç 2.8
Sorun şu boşta olan trafo neden reaktif cekiyor neden indüktif sıfır
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bir konuda yorumuna ihtiyacım var
154kv/31.5kv trafonun baglantıları yapılı enerjili boşta calılıyor test amaçlı cıkışında hiçbir yük yok fakat sayaç ta
8.80 reaktif 1.2
5.8.0 indüktif 0
1.8.0 aktif güç 2.8
Sorun şu boşta olan trafo neden reaktif cekiyor neden indüktif sıfır
yeraltı kablolarındandır. hat boştada olsa ucuna bağlı dağıtım merkezinin yeraltı kabloları kapasitif çektirir. Çözüm kesicinin trafo merkezinden açık bırakılması.