alchakboy meslekdaşım yapacağın işlem kompanzasyon kablolarına giden kablonuzu tüketici baranızla irtibatlandırmaktır.çünkü rölenizin devreye aldığı kondansatörleri sayaç okumadığı için indüktif yazmaya devam eder.arkadaşlar elimden geldiğince çizmeye çalıştım
size zahmet bir bakabilir misiniz sistemde yanlış olan ne olabilir
bugün bir çok alternatifi denedim bildiklerimi de unutmaya başladım
röleyi de değiştirdim yeni taktığım röle sayport SPRC-12
sabit grup 30 kvar dı 60kvar yaptım, 120 kvar yaptım, herhangi bir değişiklik olmadı normal olarak ölçüm yaptı, ekranda 0,98 -0,99 okudum.
kendisi hiç grup devreye almadı ve sayacım reaktif yazmaya devam etti, her 15 dk da bir endeks aldım % 40-50 ile reaktife giriyor.
başka hiç bir işlem yapmadan sadece sabit grubu devreden çıkardığımda devrede hiç grup olmamasına rağmen aşırı kompanzasyon diyor.
akım trafosu uçlarını değiştiriyorum eksi (-) değer gösteriyor
ne yapacağımı şaşırdım.
akım trafom veya sayacımın arızalı olduğunu düşünüyorum.
yükü boşaltmama şimdilik izin verilmediği için yukarıda yazılanı deneyemedim
yardımcı olabilcek kimse yok mu acaba
elk._sema.doc
not :genç arkadaşın kırmızı elips içerisinde işaretlediği yer ile benim izah etmeye çalıştığım bağlantı aynı şeydir.
kolay gelsin