Trafodan yağ numunesi alma

tabiki kavanozada numune alınır ama basit izolasyon testi içindir double cihazıyla 10 kv gerilim verilerek test edilir. fakat kapsamli bir analiz yapılacaksa mutlaka hava teması olmamalıdır bu analizi biz adapazarı teiaş tesisterinde yaptırıyoruz. 50 adet trafomuz var 100mva ve düzenli olarak test ettiriyoruz biz hatta şuanda hidran diye bir cihaz bağladık bazı trafolara oda analiz yapıyomuş internet bağlantısı var ve sonucu sürekli takip edebiliyorsun biz bu cihazı deniyoruz şuan.

hava teması okadar önemlidirki basit bağlantı parça iletkenleri bile abb den gelirken özel ambalajıyla ve nem için önlem talimatıyla gelir talimat dışına çıkıldığında tekrar kurutma işlemi gerektirdiği not edilir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
merhaba . bana yapmak istediğim leyden şisesi için trafo yağı lazım.eski trafo yağı kullansam nasıl olur?
esas sorun ilk önce trf yağının temini tabiki. ???
 
yağ alırken en altta numune almak için küçük bir vana olur oradan alınır temiz kuru bir şişeye az bir şekilde vana açılıp yağ az akıtıldıktan sonra numune alınır şişeyi nem ve ışıktan koruyacak şekilde sarılır önemli olan nem almaması
 
Mrb yük altinda bu işlemi yapabiliyormuyuz
 

abi selamlar bu 100 mva dediginiz trafo nerde
bide 100 adet gibi bir rakamdan bahsediuorsunu
bu ciddi bir rakam
acaba tarafo merkezi falan burasi
cevabiniz icin tesekurler
 