Trafodan yağ numunesi alma

tabiki kavanozada numune alınır ama basit izolasyon testi içindir double cihazıyla 10 kv gerilim verilerek test edilir. fakat kapsamli bir analiz yapılacaksa mutlaka hava teması olmamalıdır bu analizi biz adapazarı teiaş tesisterinde yaptırıyoruz. 50 adet trafomuz var 100mva ve düzenli olarak test ettiriyoruz biz hatta şuanda hidran diye bir cihaz bağladık bazı trafolara oda analiz yapıyomuş internet bağlantısı var ve sonucu sürekli takip edebiliyorsun biz bu cihazı deniyoruz şuan.

hava teması okadar önemlidirki basit bağlantı parça iletkenleri bile abb den gelirken özel ambalajıyla ve nem için önlem talimatıyla gelir talimat dışına çıkıldığında tekrar kurutma işlemi gerektirdiği not edilir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba . bana yapmak istediğim leyden şisesi için trafo yağı lazım.eski trafo yağı kullansam nasıl olur?
esas sorun ilk önce trf yağının temini tabiki. ???
 
yağ alırken en altta numune almak için küçük bir vana olur oradan alınır temiz kuru bir şişeye az bir şekilde vana açılıp yağ az akıtıldıktan sonra numune alınır şişeyi nem ve ışıktan koruyacak şekilde sarılır önemli olan nem almaması
 
Trafoların alt tarafında bir vana bulunur. Bu vanadan alınır yağ numunesi. Ama biraz dikkat ister.
Önce temiz olduğunu bildiğiniz bir şişeyi veya kavanozu biraz alkolle çalkalayın ve alkolü dökün. Şişenin içindeki alolün buharlaşmasını bekleyin (Şişeyi iyice temizlemiş olduk).
Vananın altına bez koyun ki damlayan yağ ile uğraşmayın. Temiz numune almak için vanayı çok az gevşeterek, uç kısmındaki yağı başaka bir kaba biraz akıtın.
Şimdi temizlediğimiz şişeyi yaklaşık 1 litre kadar yağ ile doldurun. Vanayı kapatın. İş bitti. Sıra yağı teste göndermede...
Mrb yük altinda bu işlemi yapabiliyormuyuz
 
siz yine istediğiniz gibi alın yağ numunesini ama bunlar önemli şeylerdir bizde bu işi yapan bir test ekibi vardır ayrıca Bucholz da yanıcı gaz çıkarsa trafonun darbe aldığını gösterir ve test edilmeden kesinlikle servise alınmaz en azından biz de öğle 100 mva trafolarda biz bu şekilde yapıyoruz, dediğim gibi siz istediğiniz gibi yapmaya devam edin isterseniz bunlar bizim için önemlidir 1 milyon ytl bizim aldığımız trafolar

abi selamlar bu 100 mva dediginiz trafo nerde
bide 100 adet gibi bir rakamdan bahsediuorsunu
bu ciddi bir rakam
acaba tarafo merkezi falan burasi
cevabiniz icin tesekurler
 

Forum istatistikleri

Konular
129,535
Mesajlar
927,701
Kullanıcılar
452,134
Son üye
TheBozwolf

Yeni konular

Geri
Üst