ULUROCK
Üye
- Katılım
- 14 Ağu 2009
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
- Yaş
- 36
Malzemeye DC(5 kV) vermek polarizasyonu hakkında fikir verir malzeme ilk 1 dk içinde şarj olur 1 ila 10 dk arası kutuplaşır ve bu durumlar olurken içinden kaçak bir akım geçer. böylelikle malzeme hakkında bilginiz olur.(malzeme nemlimi,içinde çukurluk varmı,yıpranması vb...) Kutuplaşma indeksi(1dk/10dk) (NOT:multimetre ile ölçüm yapılır multimetre bir kaynak gerilimi olarak kullanılmaz.) Megger testleri malzeme hakkında kesin bilgiler vermez fakat;elinizdeki verileri çoğaltabilir. Bu testin asıl uygulanması Şebeke frekanslı AC gerilim testidir. Bu test malzemenin izolasyon seviyesinde yapılır. Yani malzeme 275 kV a dayanabiliyor ise bu AC olarak tatbik edilir dayanıp dayanamadığı 1 dk boyunca izlenir. Burada polarizasyon durumu devreden çıkmış olur(bu malzemenin dayanımıdır) bu test sahada yapılamadığından meger ile 5 kV mak. test edilir.