trafolarda vektör grupları

Katılım
12 Tem 2009
Mesajlar
22
Puanları
1
iyi akşamlar arkadaşlar.. Farklı vektör grupları (Dy0,Yy5,Yd11 vs vs..) olmasının avantajı nedir??

Konudaki acele,acil v.b. kelimeler içeren cümleler silinmiştir.Lütfen bu konuda daha hassas davranıp,forum kurallarını okuyunuz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Avantaj dan çok kullanım yerine ; güçlerine ; nötr hattının yüklenme özelliklerine, gerilime göre bağlantı grubu seçilir ,imal edilirler...

Örnekleyecek olursak;
Üçgen bağlantıda iki faz bir sargıya uygulanır. Her sargı, şebekenin
faz arası gerilimi ile karşılaşır ,sargıların hem girişini hem de çıkışını aynı derecede
yalıtmak gereklidir. Sargılara giren akımlar, Şebeke akımından 1.73 oranında daha düşük olduğundan sargılarda kullanılan tel kesiti daha düşük olacaktır. Bununla birlikte sargıları enerjileyen gerilim yüksek olduğundan sipir sayısı da 1.73 kat yüksek olacaktır.

Yıldız bağlantı şebekede sıfır (nötr noktası) oluşur ve faz arası gerilimden başka faz,
nötr geriliminin kullanılmasını sağlar. Böylece monofaze sistem elde edilmiş olur.Alçak gerilim tarafında kullanılır.
Genel olarak ;Üçgen bağlantının büyük güçlerde ve düşük gerilimde, yıldız bağlantının ise küçük güçlerde ve yüksek gerilimde kullanılması avantajlıdır diyebiliriz.

Zigzag bağlantıda her bir faz sargısı muhtelif bacaktaki başka sargı ile seri olarak bağlanır. Böylece akım ikiye bölünür ve asimetrik yüklerin beslenmesinde kullanılır,ama yalnızca sekonder tarafında yapılabilir.
Yıldız–Yıldız Bağlantı: Küçük dağıtım trafolarında kullanılabilir. Nötr hattı %10 üzerinde yüklenemez.

Yıldız–Zikzak Bağlantı: Ufak dağıtım trafolarında kullanılabilir. Nötr hattı %100 yüklenebilir.

Harflendirmeler;
D, d : Üçgen bağlantıyı
Y, y : Yıldız bağlantıyı
z : Zikzak bağlantıyı
O : Primerle sekonder fazlar arası gerilimleri arasındaki faz farkını belirtir.

Burada dikkat edilirse büyük harf " z " yoktur bu da bu bağlantının Primer tarafında yapılamayacağını belirtir...

Genel olarak trafolar 25 ile 160 kVA arası yıldız – zigzak; alt gerilim nötr noktası dışarı çıkartılmış Yzn - 11 bağlantı grubu, 250 ile 2500 kVA arası üçgenyıldız; alt gerilim nötr noktası dışarı çıkartılmış Dyn – 11 bağlantı grubu şeklinde üretilirler..

Dikkat edilirse küçük güçler daha çok dengesiz olduğundan ve nötr den fazlaca akım geçebileceği düşünülerek sekonderi zikzak şeklinde bağlanır...

Dyn 5 veya Dyn11 ya da Yz 5 ve Yz 11 bağlantı gruplarındaki rakamlar faz farklarını belirler... 5 – 5 x 30 = 150° 11 – 11 x 30 = 330°

Yani aynı faza ait primer ve sekonder sargılardaki gerilimler arasındaki faz farkıdır.

Yy0 Primer yıldız-sekonder yıldız ve faz farkı yok demektir...Bunu 0 rakamından anlarız...
 
Sn mesutelb güzel anlatmış tebrik ediyorum
 
eline sağlık hocam..
 