Arkadaşlar merhaba bu trafolardaki rutin testlerde izolasyon direnci ölçülüyor belli araliklarla bı de sonunda DAR diye bı değer alınıyor o nedir tam olarak açıklayabilir misiniz ?
 
Arkadaşlar merhaba bu trafolardaki rutin testlerde izolasyon direnci ölçülüyor belli araliklarla bı de sonunda DAR diye bı değer alınıyor o nedir tam olarak açıklayabilir misiniz ?
Dielektrik emme oranı (DAR) testi

DAR testi, PI testi gibi zamanlanmış bir yalıtım testidir, ancak söz konusu süre bu testte daha kısadır. Bir DAR testinde, izolasyon direnci test voltajı 30 saniye boyunca uygulandıktan sonra tekrar ölçülür ve 60 saniye boyunca tekrar uygulanır. DAR, iki sonucun oranıdır. Test süreleri kısaldığından, DAR ölçümü genellikle PI ölçümünden düşüktür. Tipik olarak, test edilen yalıtımın iyi olması durumunda DAR 1.4 veya daha yüksek olaması beklenir.
Peki bu Ag tank ile Yg tank neresi?
Trafoda YG ve AG sargıları tek tank içindedir. Ayrı tank diye birşey yoktur.
 
Biraz daha açıklayabilir misiniz rica etsem mantigi nedir
Çünkü birinelrine soruyorum ag sargı ile nüve arasindaki kaçak akımları olcuyor diyor doğrumu
 