Paylaşacağım bir konu / soru vardı, "2095" arkadaş bahsetmiş. Sorum şu : KOntrolunu yaptığım, 4 adet 1600 kVA trafo olan bir yerde, (trafolar İtalyan malı ve kuru tip) 2 ay aara ile patladı. Bizler, imalatçı fırmayı suçladık, tabikii. Koruma sistemimiz Türkiye'de ve dünyadaki en iyi markalardan birisi çünkü. Hatda, ilk patlamadan sonra, bu fırma elemanları davet edildi, sistemlerini röle ayarlarını tekrar baktılar, her şey normal görünüyor.
İki ay kadar sonra, diğer trafo da patlayınca, Türkiye mümessili geldi, sistemde kusur bulmadı. Herşeyiniz çok güzel ama, projenizde TEDAŞ onaylı, gözden kaçan ve TEDAŞ'ın da şart koşmadığı bir eksik var.
Parafudr'unuz yok. Bizim beslemede epey uzakdan yeraltı kablo ile geliyor. Burada tartışmaya açmayı düşünürken, "2095" arkadaşın yazısındaki, "500" metreyi geçen uzunluklarda parafudr gerekir bilgisini okudum. Hem arkadaşa teşekkür eder, hemde, durumu arkadaşlarla paylaşırım.
Herkese , iyi çalışmalar dilerim.