demişsiniz de aklıma bişey takılıyor; ben bir saatte 8,97 kvar enerji cekmişim, direkt 10 kvar takarsam, taktıgım kondansator 10 kvar lık etkiyi takıldıgı an gostermez mi?
soyle bir hesap yaptım ben.
normal kompanzasyon hesabını bu duruma uyguladım. aktif belli(0.004) reaktif belli(0.013 ind. ve 0.006 kap.), o zaman ilk durum cos fi de belli demektir. buna gore cos fi yi 0.95 e cekecek kondansator degerini buldum. bana mantıklı geldi, bilmem size geldi mi?
ama kafama takılan nokta su. bostayken sadece induktif etkisi olması gerekmez miydi? kapasitif de yazdıgı için bir hata var diye dusundum. ayrıca reaktif tuketimi kompanzasyon hesabında "induktif-kapasitif" aldım (birbirlerini goturur mantıgıyla) yani 0.013-0.006=0.007.
Faturalandırmada endüktif-kapasitif güç farkı değil de,bir sistemden çekilen endüktif reaktif enerjinin çekilen aktif enerjiye oranı ve şebekeye verilen kapasitif reaktif enerjinin aktif enerjiye oranı önem kazanır.Kurum için sizin kompanzasyonunuz 0.98 olmuş-0.95 olmuş önemli değil,yeter ki belirlenen sınırlar içinde olsun.Zaten görmüşsünüzdür ki çoğu rölesi cosq 1 e ayarlanır.Ama bu mantıkla da biz faturalandırma yaparsak,faturamızda her iki reaktif değerin de 0 olması gerekecek.Dediğim gibi,kurumun baktığı sadece izin verilen değerler arasında enerji tüketiminizin olması.Saygılar,iyi çalışmalar