Acil bize ugrarmısın diye bir telefon aldım tanımadığım bir yerden. Gittiğimde %22 kapasitiften cezaya girmiş hiddetli bir işsahibi "ne olur beni kurtar, yine ceza yedim reaktiften. Hertürlü en son model roleleri satın aldırdılar bana ama yine ceza yedim." dedi. Nerden duyduysa bizi belki es dosttan herhalde. Sistemi incelediğimde monofaz, difaz, treefaz punta ve kaynak makineleri bolluğu ile birkac adet plazma kesici olan 165KVAR lik bir klasik kompanzasyon panosu vardı. Yüklenme dengesiz ve değişken olmakla birlikte anlık çok hızlı değişimler gösteriyordu. Iki vardıya calısıp sadece geceleri projector yakıyorlardı. Günlük alınan degerlerle göre kapasitif yazıyordu kompanzasyon panosunda herhangi bir sorun olmaksızın ve en detaylı ayarlamalara ragmen. Benden önceki bu işle ilgili
Elektrik muhendisi arkadaslar sisteme daimi baglı bir sont reaktörü koyup sistemi enduktife donusturmek ve dolayısıyla kompanzasyonun kapasitife kacamasını engellemeye calısmıs. Cok mantıklı bir tepki ama sistem dengesiz, değişken ve dinamik. cogu makina 0.3-0.5 sn yuksek akım cekiyor.
Bunun üzerine 25KVAR'lık kademesiz bir ALRON sistemini var olan panoya dokunmadan paralel bagladım. Sadece 3faz+notr ile akım trafoları baglantılarını bagladım. Zaten akıllı alet vesselam, akım trafosu ve faz baglantılarında yön ve sıra hatası yapsan bile kendisi sistemi tarayıp kendiliğinden adapte oluyor. Senin sök tak yapmana gerek kalmıyor. Sadece ekrandan 25Kvar ile akımtrafosu oranını girdim. Anında etkisini gösterdi. Eskiden diğer röle ekranında 0.50 ye kadar anlık düsen rakamları görür, cat-cut ceken bırakan kontaktör seslerini duyarken sabit 1.00 veya 0.99 sayısısnı gördüm, 5-10 dakikada bir giren veya cıkan kontaktör sesi duydum.
Ayrılmadan hemen once onlara ilişkteki excel dosyasını hazırlayıp verdim hem kendi takipleri hemde beni bilgilendirmeleri için. Sizlerde görebilirsiniz reaktif oranlardaki dramatik düzelmeyi.
Tablonun kullanımı:
BCDE sutunlarına sırasıyla tarik ve sayactan okunan degerler girilir. 3 nolu satıra ise bir onceki ayın son günü okunan degerler girilir. Dosya FGHI sutunlarında otomatik olarak bir önceki güne göre ve ay basından son kayda kadar olan oranları otomatik hesaplar. SAKIN FGHI sütunlarındaki formülleri oynamayınız. Eger tatil veya unutulan bir gün varsa herhangi bir satır bos bırakmayınız. Eger bırakırsanız program hata yapar. bos satırların oldugu satırlardaki reaktif değerlere dikkat etmeyiniz. Sadece en son yazdıgınız satır hizasındaki ve ustundeki satırlardaki bilgiler dogrudur. Ay sonu bu dosyayı yeni ayın adıyla kopyalayıp BCDE sütünlarındaki sadece bizim yazdıgımız gözleri silip tekrar aynı dosyayı doldurmaya baslayabilirsiniz.
Burada görüldüğü gibi %22 kapasitiften daha ay sonu bile gelmeden 175KVAR lık sistemin cözemediği sistemin 25KVAR'lık ALRON'la nasıl düzeltildiğini görüyorsunuz.
Benim nacizane önerim: Sorunlu, dengesiz, dinamik bir sistem varsa eski veya yeni model olsun farketmez, hala annenizin kullandıgı röleleri kullanmayınız basınıza dert alırsınız. Sadece Tubitak R&D destekli ve patentli, 0.02 saniyede cevapveren ve tam gerektiği kadar kompanse eden ALRON bu cözümü saglayabilir.
ALRON sistemi kadar hızlı olan tristörlü sistemlerin arasındaki en önemli fark kademe sayısıdır. Tristörlü sistemler de 0.02 saniyede kondansatörü devreye alır ama her faza aynı anda ve %100 kapasitede. Basitce anlatmak gerekirse: ihtiyac: R icin 2.3KVAR, S için 1.5KVAR, T içinse 5KVAR olsun. Tristörlü sistem anında 5KVAR lık kondansatörü devreye alırsa sayac: R fazı için kapasitif, S fazı için kapasitif, T fazı içinse sadece aktif yazar.
Bu anlık yazılanlar üstüste toplanarak belli bir değere ulasır ve cezaya girer. Halbuki ALRON'da her faza tam gerektiği kadar kompanzasyon uygulanır. Yani KADEME YOKTUR.
Tristörlü sistemler hem pahalı hemde kademe'li olduğu için hantal ve cok pahalı cözümdür. ALRON la cok daha basit ve ucuza daha küçük panoya tristörlü sistemlerden daha iyi performans elde edersiniz.
Size excel dosyası ile birlikte incelemeniz için ALRON brosürünüde gönderiyorum.
Dertli ve sorunlu olan tüm uygulamalarda anneannelerimizin kullandığı yeni veya eski model kademeli röleleri kullanmamanızı öneririm. Defalarca müşteriye gidip gelmekten rezil olmaktan kurtulursunuz.
Excel dosyası ve ALRON hakkında hertürlü sorularınız sormaktan cekinmeyiniz