Trane Chiller Arıza Kodları

sertes41

Üye
Katılım
25 Şub 2009
Mesajlar
8
Puanları
1
trane chiller grubu arıza kodları konusunda yardımlarınızı bekliyorum, tşk
 
bizde trane chiller var ama 1992 model işini görürmü.
 
eenn azından modelını verseydın hangı kontrol panelını kullanıyor..
ve ne arızası ıcın arastırma yapıyorsun...

Daha detaylı bılgı verırsen cozume o kadar kolay ulasırsın..
 
eenn azından modelını verseydın hangı kontrol panelını kullanıyor..
ve ne arızası ıcın arastırma yapıyorsun...

Daha detaylı bılgı verırsen cozume o kadar kolay ulasırsın..

ustam haklı train de hangi train bilgi verki bizde bildiğimizi paylaşalım
 
arkadaşlar ben bir model versem arıza kodlarını söyleyebilirmisiniz acaba
TRANE model: CVGF650 model no:CVGF0650RA0U33809405C1B5C1C23A1A201E3AA0 Birde bu nun çalışma prensibi hakkında kabaca bilgi verebilirmisiniz bizim fabrikamızda var ama ben elektrikçi olduğum için pek bilmiyorum cihazın bakımını ve arızasını da servis yapıyor en azından biraz bilgi sahibi olursam iyi olabilir
 
arkadaşlar ben bir model versem arıza kodlarını söyleyebilirmisiniz acaba
TRANE model: CVGF650 model no:CVGF0650RA0U33809405C1B5C1C23A1A201E3AA0 Birde bu nun çalışma prensibi hakkında kabaca bilgi verebilirmisiniz bizim fabrikamızda var ama ben elektrikçi olduğum için pek bilmiyorum cihazın bakımını ve arızasını da servis yapıyor en azından biraz bilgi sahibi olursam iyi olabilir

en kısa zamanda gereken bilgiyi yazıcam iş yerinde trane kataloğumuz var bilgimiz var ama yanlış yönlendirmekte istemiyorum
 
Trane Chillerlerinizin üzerinde CH530 (Siyah Dokunmatik Kontrol Paneli) yoksa Push buttonlardan oluşan tek satırlı kontrol paneli mi var? buna bağlı olarak aldığınız arıza kodunun içeriğini söyleyebilirim.
 
Trane CVGF su soğutmalı santifiruj chiller çalışma prensibi: Cihaz bir evapoarator ve bir kondenserden oluşur.Evaporator içinden geçen suyu 5 veya 6 dereceye soğutmak üzere condenserdeki sogutucu gazın özelliğinden yararlanmakatdır.Bu gaz cihaz üzerindeki kompresör yardımı ile sıkıştırılır ve evap içindeki kanllara iletilir.kaynama noktası çok düşük olan bu gaz normal suyu soğutarak ekzotermik bir reaksiyon gerçekleştirir bu şekilde soğuma işlemi gerçekleştirilir.Gazın makul ısı seviyesine düşürmesi içinde kuledeki su kullanılmaktadır.CVGF için kuleden gelen suyun 26-33 'C arası olması gerekmektedir.Genel mantık olarak kule ve kondenser kendi aralarında eşanjör evap ve kondenserde kendi aralarında eşanjör prensibine göre çalışır.Kompresör kapasitesini kompresöre gazı ileten IGV veya Orifice dediğimiz prça yardımı ile gerçekleştirilir.
 
Trane Chillerlerinizin üzerinde CH530 (Siyah Dokunmatik Kontrol Paneli) yoksa Push buttonlardan oluşan tek satırlı kontrol paneli mi var? buna bağlı olarak aldığınız arıza kodunun içeriğini söyleyebilirim.
push butonlardan oluşan 2 satırlık ekran var
 
push butonlardan oluşan 2 satırlık ekran var

Dynaview Arıza Kodları

Fault 87Check External Chilled Water Setpt : IFW - Value out of rangeFault 89Check External Current Limit Setpt : IFW - Value out of rangeFault 8AChilled Water Flow (Ent Wtr Temp) : MMR 1) Entering water temperature < leaving WT2) No water flow3) Defective EVP sensorFault 8EEvaporator Entering Water Temp Sensor : MMR - Defective sensorFault 8FCodenser Rfgt Temp Sensor - Ckt 1 : MMR - Defective sensorFault 90Condenser Rfgt Temp Senspr - Ckt 2 : MMR - Defective sensorFault 93Evaporator Rfgt Temp Sensor - Ckt 1 : MMR - Defective sensorFault 94Evaporator Rfgt Temp Sensor - Ckt 2 : MMR - Defective sensorFault 9ACondenser Entering Water Temp Sensor : IFW - Defective sensorFault 9bCondenser Leaving Water Temp Sensor : IFW - Defective sensorFault A0Zone Temp Sensor : IFW - Defective sensorFault A1Outdoor Air Temp Sensor : IFW - Defective sensorFault AbEvaporator Leaving Wtr Temp Sensor : MMR - Defective sensorFault b5Low Pressure Cutout - Ckt 1 : CMR - LP pressure switch openFault b6Low Pressure Cutout - Ckt 2 : CMR - LP pressure switch openFault bAOverload trip - Cprsr A : CMR - Current exceededFault bbOverload Trip - Cprsr B : CMR - Current exceededFault bCOverload trip - Cprsr C : CMR - Current exceededFault bdOverload trip - Cprsr D : CMR - Current exceededFault bEHigh Pressure Cutout - Cprsr C : CMR - HP too highFault bFHigh Pessure Cutout - Cprsr D : CMR - HP too high​
20​
Fault C5Low Chilled Water Temp (Unit Off) : IFW - Antifreeze protectionFault C6Low Chilled Water Temp (Unit On) : MAR - Antifreeze protectionFault CAContactor - Cprsr A : MMR - Welded compressor contactorFault CbContactor - Cprsr B : MMR - Welded compressor contactorFault CCContactor - Cprsr C : MMR - Welded compressor contactorFault CdContactor - Cprsr D : MMR - Welded compressor contactorFault d7Over Voltage : MAR - Voltage 10% > nominalFault d8Under Voltage : MAR - Voltage 10% < nominalFault EdChilled Water Flow Interlock : MAR - Flow switch open more than 6 sec.Fault F5High Pressure Cutout - Cprsr A : MMR - HP too highFault F6High Pressure Cutout - Cprsr B : MMR - HP too highFault FdEmergency Stop Input : MMR - Emergency stop input openFault 180Starter Transition - Cprsr A : CMR 1) Transition proof signal not received2) Proof input shuntedFault 181Starter Transition - Cprsr B : CMR 1) Transition proof signal not received2) Proof input shuntedFault 182Starter Transition - Cprsr C : CMR 1) Transition proof signal not received2) Proof input shuntedFault 183Starter Transition - Cprsr D : CMR 1) Transition proof signal not received2) Proof input shuntedFault 184Phase Reversal - Cprsr A : CMR - Phase reversedFault 185 :phase reversal - Cprsr B CMR - Phase reversedFault 186Phase reversal - Cprsr C : CMR - Phase reversedFault 187Phase reversal - Cprsr D : CMR - Phase reversedFault 190Low Superheat - Ckt 1 : CMR - Superheat < 1°C during more than 1333°C x sec​
21​
Fault 191Low Superheat - Ckt 2 : CMR - Superheat < 1°C during more than 1333°C x secFault 194Low Evap Rfgt Temp. - Ckt 1 : CMR - Refrigerant temperature < setpoint during more than30°C x secFault 195Low Evap Rfgt Temp. - Ckt 2 : CMR - Refrigerant temperature < setpoint during more than30°C x secFault 198Low Oil Flow - Cprsr A : CMR - Oil flow switch open during more than 20 secFault 199Low Oil Flow - Cprsr B : CMR - Oil flow switch open during more than 20 secFault 19Alow Oil Flow - Cprsr C : CMR - Oil flow switch open during more than 20 secFault 19bLow Oil Flow - Cprsr D : CMR - Oil flow switch open during more than 20 secFault 19CPhase Loss - Cprsr A : CMR - Loss of 1 or more phasesFault 19dPhase Loss - Cprsr B : CMR - Loss of 1 or more phasesFault 19EPhase Loss - Cprsr C : CMR - Loss of 1 or more phasesFault 19FPhase Loss - Cprsr D : CMR - Loss of 1 or more phasesFault 1A0Power Loss - Cprsr A : CAR - Loss of all three phases in operationFault 1A1Power Loss - Cprsr B : CAR - Loss of all three phases in operationFault 1A2Power Loss - Cprsr C : CAR - Loss of all three phases in operationFault 1A3Power Loss - Cprsr D : CAR - Loss of all three phases in operationFault 1A4Tracer Communication Loss : IFW - Loss of external informationFault 1A5Oil Flow Control - Cprsr A : CMR - Problem on oil circuitFault 1A6Oil Flow Control - Cprsr B : CMR - Problem on oil circuitFault 1A7Oil Flow Control - Cprsr C : CMR - Problem on oil circuitFault 1A8Oil Flow Control - Cprsr D : CMR - Problem on oil circuitFault 1A9EXV Elec Drtive Ckt - Rfgt Ckt 1 : CMR 1) EXV wiring2) Defective UCM3) Defective EXV4) Defective EXV relay​
22​
Fault 1AAEXV Elec Drtive Ckt - Rfgt Ckt 2 : CMR 1) EXV wiring2) Defective UCM3) Defective EXV4) Defective EXV relayFault 1AdMemory Error Type I : IFW - NOVRAM problem, unit is placed on default settingoperatingFault 1AELow Differential Pressure - Ckt 1 : CMR - Delta P< 2,8bar during more than 2 min.Fault 1AFLow Differential pressure - Ckt 2 : CMR - Delta P< 2,8bar during more than 2 min.Fault 1b2Severe Phase Unbalance - Cprsr A : CMR - Phase imbalance >30%, check current transformerand unit power supplyFault 1b3Severe Phase Unbalance - Cprsr B : CMR - Phase imbalance >30%, check current transformerand unit power supplyFault 1b4Severe Phase Unbalance - Cprsr C : CMR - Phase imbalance >30%, check current transformerand unit power supplyFault 1b5Severe Phase Unbalance - Cprsr D : CMR - Phase imbalance >30%, check current transformerand unit power supplyFault 1b6Compressor Overload Setting - Cprsr A : IFW - Check setting of compressor overloadFault 1b7Compressor Overload Setting - Cprsr B : IFW - Check setting of compressor overloadFault 1b8Compressor Overload Setting - Cprsr C : IFW - Check setting of compressor overloadFault 1b9Compressor Overload Setting - Cprsr D : IFW - Check setting of compressor overloadFault 1bAPhase Unbalance - Cprsr A : CMR - Phase imbalance >15%Fault 1bbPhase Unbalance - Cprsr B : CMR - Phase imbalance >15%Fault 1bCPhase Unbalance - Cprsr C : CMR - Phase imbalance >15%Fault 1bdPhase Unbalance - Cprsr D : CMR - Phase imbalance >15%Fault 1bEWinding Temp - Cprsr A : CMR - Winding temperature > 105°CFault 1bFWinding Temp - Cprsr B : CMR - Winding temperature > 105°CFault 1C0Winding Temp - Cprsr C : CMR - Winding temperature > 105°CFault 1C1Winding Temp - Cprsr D : CMR - Winding temperature > 105°C​
23​
Fault 1C6High Differential Pressure - Ckt 1 : CMR - LB/HP pressure differential > 24,5 barFault 1C7High Differential Pressure - Ckt 2 : CMR - LB/HP pressure differential > 24,5 barFault 1d1Memory Error Type II : IFW - RAM errorFault 1d2Memory Error Type III : IFW - RAM errorFault 1d3Cprsr Suction Temp Sensor - Ckt 1 : CMR - Defective sensorFault 1d4Cprsr Suction Temp Sensor - Ckt 2 : CMR - Defective sensorFault 1d7Phase Reversal Prot Lost - Cprsr A : CMR - Phase reversal protection not operativeFault 1d8Phase Reversal Prot Lost - Cprsr B : CMR - Phase reversal protection not operativeFault 1d9Phase Reversal Prot Lost - Cprsr C : CMR - Phase reversal protection not operativeFault 1dAPhase Reversal Prot Lost - Cprsr D : CMR - Phase reversal protection not operativeFault 1dbSlaved EXV Elec Drive Ckt - Rfgt Ckt 1 : CMR - EXV electric drive defectiveFault 1dCSlaved EXV Elec Drive Ckt - Rfgt Ckt 2 : CMR - EXV electric drive defectiveFault 1ddHigh Oil Temp - Cprsr A : CMR - Oil temperature > 77°CFault 1dEHigh Oil Temp - Cprsr B : CMR - Oil temperature > 77°CFault 1dFHigh Oil Temp - Cprsr C : CMR - Oil temperature > 77°CFault 1E0High Oil Temp - Cprsr D : CMR - Oil temperature > 77°CFault 1E1Oil System Fault - Cprsr A : CMR - Oil temperature < condenser saturated temperatureduring more than 30 minFault 1E2Oil System Fault - Cprsr B : CMR - Oil temperature < condenser saturated temperatureduring more than 30 minFault 1E3Oil System Fault - Cprsr C : CMR - Oil temperature < condenser saturated temperatureduring more than 30 minFault 1E4Oil System Fault - Cprsr D : CMR - Oil temperature < condenser saturated temperatureduring more than 30 minFault 1E5Entering Oil Temp Sensor - Cprsr A : CMR - Defective sensor​
24​
Fault 1E6Entering Oil Temp Sensor - Cprsr B : CMR - Defective sensorFault 1E7Entering Oil Temp Sensor - Cprsr C : CMR - Defective sensorFault 1E8Entering Oil Temp Sensor - Cprsr D : CMR - Defective sensorFault 2A1Cond Fan Vari Speed Drive Fault - Ckt 1 : IFW - Defective fan variator speed after 5 attempsFault 2A2Cond Fan Vari Speed Drive Fault - Ckt 2 : IFW - Defective fan variator speed after 5 attemps​
Note​
:MMR : Machine shutdown manual reset.MAR : Machine shutdown automatic reset.CMR : Circuit shutdown manual reset.CAR : Circuit shutdown automatic reset.INF : Informational warning.
Communication failures​
Fault 410Loss of Local Display Panel CommFault 412Chiller Mod to Option Mod Comm FailureFault 413Chiller Mod to EXV Mod Comm FailureFault 414Chiller Mod to Cprsr A Mod Comm FailureFault 415Chiller Mod to Cprsr B Mod Comm FailureFault 416Chiller Mod Cprsr C Mod Comm FailureFault 417Chiller Mod to Cprsr D Mod Comm FailureFault 418Chiller Mod to Slv EXV Mod Comm FailureFault 431EXV Mod to Chiller Mod Comm FailureFault 434EXV Mod to Cprsr A Mod Comm FailureFault 435EXV Mod to Cprsr B Mod Comm FailureFault 436EXV Mod to Cprsr C Mod Comm FailureFault 437EXV Mod to Cprsr D Mod Comm FailureFault 441Cprsr A Mod to Chiller Mod Comm FailureFault 443Cprsr A Mod to EXV Mod Comm Failure​
25​
Fault 445Cprsr A Mod to Cprsr B Mod Comm FailureFault 451Cprsr B Mod to chiller Mod Comm FailureFault 453Cprsr B Mod to EXV Mod Comm FailureFault 454Cprsr B Mod to Cprsr A Mod Comm FailureFault 461Cprsr C Mod to Chiller Mod Comm FailureFault 463Cprsr C Mod to EXV Mod Comm FailureFault 467Cprsr C Mod to Cprsr D Mod Comm FailureFault 471Cprsr D Mod to Chiller Mod Comm FailureFault 473Cprsr D Mod to EXV Mod Comm FailureFault 476Cprsr D Mod to Cprsr C Mod Comm FailureFault 481Slv EXV Mod to Chiller Mod Comm FailureFault 483Slv EXV Mod to EXV Mod Comm FailureFault 484Slv EXV Mod to Cprsr A Mod Comm FailureFault 485Slv EXV Mod to Cprsr B Mod Comm FailureFault 486Slv EXV Mod to Cprsr C Mod Comm FailureFault 487Slv EXV Mod to Cprsr D Mod Comm Failure​
Unit operating mode​
Mode A00StoppedMode A01, A02AutoMode A17Service PumpdownMode A70Waiting, Restart InhibitMode A72StartingMode A74Running​
26​
Mode A75Running, Current LimitMode A76Running, Condenser LimitMode A77Running, Evaporator LimitMode A7EStoppingMode A88ResetMode A100Stopped by Ext SourceMode A101Ice Making CompleteMode A118EXV TestMode A174Making IceMode A175Making Ice, Cond LimitMode A177Making Ice, Evap LimitMode A200Low Ambient Temp LockoutMode A234Manufacturing TestStopped By TracerStopped By Remote Display​
Compressor operating mode​
Mode 00StoppedMode 16Locked OutMode 17Service PumpdownMode 70Restart InhibitedMode 72StartingMode 74RunningMode 75Run - Current LimitMode 76Run - Condenser LimitMode 77Run - Evaporator LimitMode 7E​
Stopping
 