1) Trafo 1000kVA, jeneratör 1400kVA sistemi neden böyle tasarladınız ? Demerajlı yükler mi çok?
2) Senkronizasyon sisteminde jeneratörün yükü kolayca eşit bir şekilde üzerine alabilmesi için senkron devreye giren jeneratör güçlerinin eşit seçilmesinde fayda vardır. Neden 800+600 düşünüldü?
jeneratörlerden birinin arıza durumunda diğeri servis tarafından devreye alınıp önemli yükler beslenebilir mantığı düşünülüp 800+600kVA seçildi desem hangi jeneratörün arıza yapacağı bilinmez.
3) Sistem prosesi yükleri kademeli bir şekilde almaya uygunsa kademeli yük alma sistemi kurulup 600+600kVa sizin için daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Jeneratörlerin eşdeğer olması her ikisininde arızası durumunda acil olarak birbirilerine (değişimi pratik olan parçalar için) yerinde-halihazırda yedek parça kaynağı olması gibi bir avantaj sağlayacaktır. Bazı önemli parçalarını stok ettiğinizde hangisi arızalanırsa arızalansın elinizdeki stok yedek parça ile arıza daha çabuk giderilecek senkron sistemin sürekliliği daha çabuk sağlanacaktır.