transformatör nötr noktasi


Çünkü Elektrik toprağa değil kaynağa dönmek ister.Kaynak trafo sargılarıdır.
Toprak ile nötr arasında görmüş olduğunuz gerilim;dengesizlik akımının nötr kablo direnci üzerindeki gerilim düşümü olup yönetmeliğe göre azami 50V olabilir.
Bu gerilimi azaltmak için:
3fazı dengeli yüklemek
nötr kablo kesidini arttırmak gerekir
TT sistem olan dağıtım hatlarında nötr kablosu hat sonlarında topraklandığı için akım hem hattı hem de toprağı iletken olarak kullanmak eğilimindedir.Bu ve zati kaçaklar dolayısıyla işletme topraklamasında akım görenler de dengesizlik akımının toprağa aktığı gibi bir yanılgıya düşmektedir.
Görülmüş olan gerilim akımın sebebi değil;akım gerilim sebebidir.
bir fazından 200 A diğerlerinden 0 A çekilen bir trafonun işletme toprağından bu akımın toprağa aktığı görülemez.
 
teşekkürler nefer arkadaşım çok iyi anlatmışsın...peki birde şunu soracağım bu trafonun 154 kV primer tarafınında yıldız bağlantılı olduğunu düşünürsek, bu defa primer sargılarından akan akımlar yine yıldız noktasında sıfırmı olur?
 

Bu durumda da girişteki 3 faz arasında bir denge söz konusu olduğundan aynı tanımlamalar geçerlidir Sn. cuteandalone1.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…