Benim sormak istedigim, 154/31,5 kV bir güç trafosunda, yıldız noktası direk veya nötr direnci üzerinden toprağa bağlanmış sekonder tarafındaki endüklenen V1 geriliminden dolayı akan akımın neden I0 yönünden topraga akmayıp, I1 yönünden akarak müşteriye gitmesi? Yani V1 ile toprak arasında bir potansiyel fark varken akım neden topraga gitmiyorda müşteriye gidiyor?
Çünkü Elektrik toprağa değil kaynağa dönmek ister.Kaynak trafo sargılarıdır.
Toprak ile nötr arasında görmüş olduğunuz gerilim;dengesizlik akımının nötr kablo direnci üzerindeki gerilim düşümü olup yönetmeliğe göre azami 50V olabilir.
Bu gerilimi azaltmak için:
3fazı dengeli yüklemek
nötr kablo kesidini arttırmak gerekir
TT sistem olan dağıtım hatlarında nötr kablosu hat sonlarında topraklandığı için akım hem hattı hem de toprağı iletken olarak kullanmak eğilimindedir.Bu ve zati kaçaklar dolayısıyla işletme topraklamasında akım görenler de dengesizlik akımının toprağa aktığı gibi bir yanılgıya düşmektedir.
Görülmüş olan gerilim akımın sebebi değil;akım gerilim sebebidir.
bir fazından 200 A diğerlerinden 0 A çekilen bir trafonun işletme toprağından bu akımın toprağa aktığı görülemez.