ben sana o kaynagı bulup yazacagım ama al sana bi trafo imalatçısının dusuncesını okutayım (
Timsan Transformatör)(
http://www.emo.org.tr/ekler/e83ab3ecd0db773_ek.pdf?dergi=14)daha ikna olmadı isen birazda sen araştır
4 - TERMiK KORUMA
izolasyon degerinin azalmasına sebep olan.etkenlerden biri sıcaklıktır. Güç transformatörlerinde
daha çok (Y) sınıfı zolasyon maddeleri kullanılır. VDE standartlarına
göre Y sımfı izolasyon maddelerinin en yüksek devamlı çalısma sıcaklıgı 80 C dır.
Ancak uygulamada en yüksek devamlı çalısma sıcaklıgı;
izolasyon yagı için 80 C,sargı
için 85 C olarak kabul edilmektedir.
Buna göre, 85° C degerini asan bir sıcaklıkta güç transformatörünün çalıstırılması
halinde ömrünün azalması söz konusu olur. örnek olarak 95 C sıcaklık degerinde güç
transformatörünün devamlı çalıstırılması durumunda ömrü,yan yarıya azalmaktadır.
Güç transformatörlerinde sıcaklık artısı iki nedene baglıdır.
1 - Çevre sıcaklıgı
2 - Asırı yüklenme
En fazla 40 C çevre sıcaklıgında.transformatörden çekilen yük akımı nedeniyle olusan
sıcaklık degerinin 55 C olması esas alınır.
Durum böyle olunca sıcaklıgın belirlenmesi ve belirli bîr degerde sınırlandırılması
gerekir.