Transformator

Katılım
19 Ocak 2014
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
38
Hepinize selamlarimi iletiyorum.lutfen yardim edermisiniz.
Santiyede yeni makina kurulmak uzere.kac tane ve kac kw lik motorlar olacagini soylersem lutfen kablo ve transformator seciminde yardim edermisiniz? Transformatorun girisi toprakda gelecek
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Yardımcı olmaya çalışırız." Transformatorun girisi toprakda gelecek " ne demek ?
 
Direklerle diyil de yer alti kabloyla beslenmesi gerek transformatorun
 
Motor güçleriniz ve diğer ihtiyaç güçleriniz nedir ? Tüm sistem,süreklimi çalışacak ?
 
Tam olarak bilmiyorum.motorlar boyle olmali bence: 110+110+110+7,5(5 adet)+15(2adet)+30(1adet)
 
Toplam gücünüz,430 kW gibi görünüyor.630 kva lık trafo işinizi görür.110 kW lık motorlar ağır tahrik değil ve sıra ile devreye alınmasını sağlamanız gerekir.Bu motorlar,ağır tahrik ise,sürücü ile yolvermenizde yarar var.Yaklaşık,350 kvar da kompanzasyon tesisi kurmalısınız.
 
Tüm yükün çalışma durumu varsa burada kritik olan 317,5kw yük devredeyken son 110kw'lık motorun devreye girme durumu irdelenmeli. Motor yol verme şekli ve trafo kısadevre değerleriyle tetkik edip hesap yapmakta fayda var. Üstad 630kVA uygun gördüyse tamamdır.
Jeneratör kullanımı mevzu bahis ise dikkat etmek gerekir !
 
Son düzenleme:
Tesekkur ederim.bi de kablo seciminde yardim ederseniz.trafoya giris ve cikis icin
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…