Tribe Düşen Jeneratör Şalteri

Katılım
28 Ağu 2017
Mesajlar
175
Puanları
1
Merhabalar, jeneratör üzerinde motorlu TMŞ mevcut. Fotoğrafını da ekledim. Jeneratör çalışıyor ama şalter trip hatası verip tribe düşüyor. Jeneratör üzerinde görünen bir sorun yok, yük tarafında bir sorun olabilir mi? Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Motorlu şalter tribe düştükten sonra tribi düzeltmek için dışarıdan müdahale mi gerekiyor yoksa motor tekrardan şalteri kurar mı? Bu iki sorunun cevabı için bilginizi rica ederim.
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20220302-WA0009.jpeg
    342.1 KB · Görüntüleme: 105
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bütün ayarlarınız maksimumda maşallah.Hicbir set değeri yok. Nasıl bir yük profiliniz var . Demerajli kalkan bir motor mu ?
 
Bütün ayarlarınız maksimumda maşallah.Hicbir set değeri yok. Nasıl bir yük profiliniz var . Demerajli kalkan bir motor mu ?
Açıkçası yük profilini çok bilmiyorum, arıza olarak geldi, onu soruşturacağım. Ama genel olarak tribe düştükten sonra şalterin elle mi kurulması gerekir, otomatik kurulur mu?
 
Açıkçası yük profilini çok bilmiyorum, arıza olarak geldi, onu soruşturacağım. Ama genel olarak tribe düştükten sonra şalterin elle mi kurulması gerekir, otomatik kurulur mu?
Hicbir şalter trip durumundan sonra kendini kurmaz . Devam eden bir arızanın üzerine tekrar şalter kapamak zaten abesle iştigaldir. Elektriksel olarak yaptırılabilir ama iş güvenliğine uygun bir durum değil.
 
Hicbir şalter trip durumundan sonra kendini kurmaz . Devam eden bir arızanın üzerine tekrar şalter kapamak zaten abesle iştigaldir. Elektriksel olarak yaptırılabilir ama iş güvenliğine uygun bir durum değil.
Bilmediğim için soruyorum, şöyle bir ihtimal olamaz mı: Şalter tribe düştükten sonra arıza giderilmiştir. (Belki bir kısa devre arızasıdır ve kendiliğinden giderilmiştir.) Elle şalteri kurarak denememde sakınca var mıdır?
 
Bilmediğiniz işlere müdahale etmeyin bence . Elektriğin merhameti olmaz .
 
Bilmediğiniz işlere müdahale etmeyin bence . Elektriğin merhameti olmaz .
Uyarı için teşekkürler.
Teknik olarak cevaplayabilecek biri varsa sorum geçerlidir.
 
Jeneratör tarafında oluşan herhangi bir arıza da şalteri trip konumuna alıyor olabilir.
Eğer herhangi bir hata bulamıyorsanız şalterinize Bakım yapın/yaptırın.Bende benzer bir olaydan şalter bakımı sonrasında kurtulmuştum.
 
Son düzenleme:
Acil durdurna, emniyet rölesi ,benzeri yerlerden uzaktan açtırma sinyali geliyor olabilir, çizime bakıp sorunu aramak gerekir,,
 