Trifaz bina girişi Nötr hattı koparsa...

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...


dikkat edelim fotolar ayı değil L1 OLAN 220 , L1,L2,L3 OLAN 380
 


İç tesisleri yönetmeliğinde evlerde ve işyerlerinde kaçak akım rölesi kullanma zorunluluğu varmıdır EVET
Binalardaki koruma topraklamasının cihaz hasarlarına engel olma gibi bir durumu varmıdır? EVET
 
Doğru söylüyorsunn

binaya enerji sağlayan köşkten gelirken nötr koparsa ne olacak evdeki cihazlar püf hepsi yanar
 
İç tesisleri yönetmeliğinde evlerde ve işyerlerinde kaçak akım rölesi kullanma zorunluluğu varmıdır EVET
Binalardaki koruma topraklamasının cihaz hasarlarına engel olma gibi bir durumu varmıdır? EVET

Hocam malesef koruma topraklaması giriş kofresinde şöntlenmediği sürece nötr hattı koptuğunda cihazları korumaz.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Bu oluyor. Bizim binada olduğu gibi )




KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Hocam malesef koruma topraklaması giriş kofresinde şöntlenmediği sürece nötr hattı koptuğunda cihazları korumaz.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Nötr için ayrı bir topraklama çekilip kofrada şöntlenmesini kastettiniz sanırım.
 
demekkı kaçak akim rölesi yok yaygınlaşmamış türkiyede halbukı kaçak akim rölesı olsa aninda açar devreyı
 
demekkı kaçak akim rölesi yok yaygınlaşmamış türkiyede halbukı kaçak akim rölesı olsa aninda açar devreyı

Kaçak akım röle öncesi nötr koptuğunda röle açmıyor, üç faz dengesiz yıldız bağlantı sistemi oluşuyor. Üç faz vektörel toplamı sıfır olduğu için kaçak akım toroidi üzerindeki açtırma sargısı üzerinde gerilim indüklenmiyor.
 
Üstadım haddim değil , aynı zamanda bu konuyu elektrik iç tesisatları yönetmeliği gereği açıkladınız da apartman önüne harici bir topraklama çekilip nötr ile birleştirilse iyi olmaz mı?
 
Üstadım haddim değil , aynı zamanda bu konuyu elektrik iç tesisatları yönetmeliği gereği açıkladınız da apartman önüne harici bir topraklama çekilip nötr ile birleştirilse iyi olmaz mı?

Bu konuyla ilgili sorular soruldu, gerekli açıklamaları dayanağı ile yaptık. Son direk, son box'da işletme topraklaması zaten yapılıyor yada yapılması gerekiyor. Benim binamın nötr'ü koparsa sıkıntı yaşamamamız için panodan nötrü topraklamak istiyorum derseniz bu durum çöldeki bedevinin kutup ayısı ile buluşma ihtimali kadar azdır derim. Yönetmeliklere uymak gerekir.
 