3 fazlı sistemi tek faz üzerinden beslemişsiniz ama sayacınız üç fazlı değil mi? Sayacı da tek faza çevirdiniz mi? Sistemi üç fazdan tek faza çevirirken gerekli ısı hesaplarını yaptınız mı? Gerilim düşümünü öngördünüz mü? Kablo kesitlerinizi ve mevcut altyapınızı dikkate almadan mı böyle bir yola başvurdunuz? Tek faza çevirmeden önceki sistemin resmini atmışsınız ancak orada 3 fazlı bir ana giriş sigortası gözükmemekte? Artık akım anahtarını(kaçak akım rölesi) devre kesicisi olarak kullanamazsınız. Yaptığınız uygulamaları sahip olduğunuz iptidai bilgilerle yapmanız hem can hem mal kaybı açısından oldukça riskli!Merhabalar.
Şu linkteki https://ban.ggood.vip/11uEg eWeLink 1P Akıllı Sigorta'yı satın aldım. Bu sigortanın tüketim hesaplama özelliğiyle ilgilenerek aldım. Bir kaç forumda başka dairenin doğalgazını ödeyen insanlar olduğunu görünce bazen anlamsızca yükselen günlük 18.5kW ortalamalı faturalarımdan şüphelenmeye başladım.
Ben liseyi Endüstriyel Bakım Onarım alanında Elektrik Elektronik Bölümü'nde okudum. O yıllarda (2010 gibi) stajlarda hem daire hem köy evleri tesisatlarında hep tek fazlı beslemeler görüyordum. Lise sonrasında da yazılımcılığa yöneldiğim için dairelere üç faz geldiğine dair herhangi bir tecrübem yoktu. Bilgim varsa da unuttum haliyle.
Sigortam geldiğinde panoyu açında daireye 3 faz geldiğini ve linyelere dağıtıldığını gördüm. Fotoğraf;
Ekli dosyayı görüntüle 86396
Ben burada lise hocalarımdan sağlam azar işiteceğimi düşündüğüm bir işlem yaparak bütün tesisatı 3. faza bağladım. Onun da fotoğrafı;
Ekli dosyayı görüntüle 86398
Şimdi burada önemli olduğunu düşündüğüm 2 ayrıntı var. Biri şu sağdaki mavi sigortanın 7kW elektrikli şofbene bağlı olması. Antalya'da yaşadığımdan 4kW üzerinde neredeyse hiç kullanmıyorum ama yine de potansiyeli 7kW neticede. Onun sağında ve solunda da klimalarım mevcut ve turbo modda maximum 1.3kW çekebiliyorlar. Inverter olduklarından ortamı 15-20 dakika ısıttıktan sonra 200-600Watt aralığında tüketime devam ediyorlar yaz sıcağı veya kış soğuğu fark etmiyor. Bunların röleye en uzak sigortalar olması bir problem mi sizce?
Rölenin hemen yanındaki sigorta da bu bahsettiğim eWeLink. Röle de eWeLink'de 40A. Linkte 63A yazıyor fakat 40A üzerinde uzun süre kullanılmamalı gibi bir not olduğundan 40A olarak kabul ediyorum.
Burada tek fazı daireye dağıtmamda bir sakınca var mıdır ve varsa ne gibi bir sakınca vardır bunu öğrenmek istiyorum. Bir stajyerden fazla olmayan bilgimle bütün akımın bu sayaçlı eWeLink üzerinden geçebilmesi için böyle bir çözüm düşünebildim. 3 fazlı modeli var mı bilmiyorum ama iadeler ile uğraşmak ve bir 20 gün daha yurt dışından kargo beklemek istemiyorum.
Sigortanın mobil uygulama arayüzünden de bir görüntü ekliyorum;
Ekli dosyayı görüntüle 86400
Anlık dışında da aylık veya ayarlanan zaman aralığındaki tüketimleri de hesaplayabildiğinden hem gerektiğinde tasarrufa klavuz olması açısından hem de "kayıp olmayan" kaçak kullanım ihtimallerini görmek açısından çok faydalı olacaktır eğer bu biçimde kullanmamda sakınca yoksa.
Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Evet.3 fazlı sistemi tek faz üzerinden beslemişsiniz ama sayacınız üç fazlı değil mi?
Hayır.Sistemi üç fazdan tek faza çevirirken gerekli ısı hesaplarını yaptınız mı?
Evet. Burası sadece bir daire ve en yüksek güç tüketimini yapan şofbenle bile gerilim düşümü kaydadeğer seviyede olmuyor haliyle.Gerilim düşümünü öngördünüz mü?
Bu bilgi doğru bir bilgi değil. Ana giriş sigortası ana panoda, daire içerisinde de sadece kaçak akım rölesi mevcut. Devre kesici olarak kullanılabilmesinde herhangi bir pratik sakınca yok, yasal sakıncasını bilemem. Binayı ben yapmadım, yapan böyle yapmış 5 yıl önce.Tek faza çevirmeden önceki sistemin resmini atmışsınız ancak orada 3 fazlı bir ana giriş sigortası gözükmemekte? Artık akım anahtarını(kaçak akım rölesi) devre kesicisi olarak kullanamazsınız.
Tam olarak da böyle yapmam gerektiğinin farkındayım fakat anlam veremediğim için buraya konu açıyorum. Dairede hesaplanan maksimum güç tüketiminin 0.65 ile çarpıldıktan sonra sözleşme gücü hedefi olarak belirlendiğini hatırlıyorum. Bu da (7+2+3+1)*0.65 = 8.45kW yapıyor. Halihazırda şofbenlerin tek faz olduğunu biliyorsunuz. Ve 7kW güç çekebiliyorlar. Siz 3 fazı ne kadar dağıtırsanız dağıtın zaten tek faza 7kW üzerinde güç gelebiliyor. O faz sadece şofbene ayrılmış değil.Şayet altyapınız yeterli ise tek faza tekniğine uygun dönüşümünü sağlamanız.
Anladığım kadarıyla tesisat ben müdahale etmeden önce de olması gerektiği gibi değil. 300mA ikinci bir röle gerektiğini bilmiyordum ama aşağıda var mı ona bakmadan yorum yapmayayım.Aleykümselam .
Diğer bir forumada konu açılmış gördüm .
https://tavsiyeforumu.com/konu/ewelink-akilli-sigorta-wattmetre-wi-fi.14522/
Doğru uyğulama değil .
Düşünün faz dağılımı ?
Ekli dosyayı görüntüle 86405
2 adet B 10 amper .
8 adet B 16 amper .
1 adet C 32 amper .
1 adet Siemens siğorta devreden çıkarmışınız gözüyor .
2 fotoda yok ( son tesisat olmalı ? )
Yüke bindeği zaman ne olacak ?
Pensampermetre her ürünün tek tek çalıştırın amperini bulmanız .
Tesisatı projelendirmeniz .
Siğorta ve kullanılan ürünlerin amperleri .
Ne nereye ait siğortalar .
30mA 40 amper kontakları yapışabilir ?
Öncesi ana siğortanınıda önemi ?
300mA AMPER ? yangın rölesi yoksa ?
Tehlikeli yerlerde dolaşmayın !!!
https://tr.aliexpress.com/item/4001124979266.html
Ekli dosyayı görüntüle 86409
Uzun lafa girmeyip "Millet gider Mersin'e, biz gideriz tersine.." özdeyişi ile durumu özetlemek isterim.Merhabalar.
Şu linkteki https://ban.ggood.vip/11uEg eWeLink 1P Akıllı Sigorta'yı satın aldım. Bu sigortanın tüketim hesaplama özelliğiyle ilgilenerek aldım. Bir kaç forumda başka dairenin doğalgazını ödeyen insanlar olduğunu görünce bazen anlamsızca yükselen günlük 18.5kW ortalamalı faturalarımdan şüphelenmeye başladım.
Ben liseyi Endüstriyel Bakım Onarım alanında Elektrik Elektronik Bölümü'nde okudum. O yıllarda (2010 gibi) stajlarda hem daire hem köy evleri tesisatlarında hep tek fazlı beslemeler görüyordum. Lise sonrasında da yazılımcılığa yöneldiğim için dairelere üç faz geldiğine dair herhangi bir tecrübem yoktu. Bilgim varsa da unuttum haliyle.
Sigortam geldiğinde panoyu açında daireye 3 faz geldiğini ve linyelere dağıtıldığını gördüm. Fotoğraf;
Ekli dosyayı görüntüle 86396
Ben burada lise hocalarımdan sağlam azar işiteceğimi düşündüğüm bir işlem yaparak bütün tesisatı 3. faza bağladım. Onun da fotoğrafı;
Ekli dosyayı görüntüle 86398
Şimdi burada önemli olduğunu düşündüğüm 2 ayrıntı var. Biri şu sağdaki mavi sigortanın 7kW elektrikli şofbene bağlı olması. Antalya'da yaşadığımdan 4kW üzerinde neredeyse hiç kullanmıyorum ama yine de potansiyeli 7kW neticede. Onun sağında ve solunda da klimalarım mevcut ve turbo modda maximum 1.3kW çekebiliyorlar. Inverter olduklarından ortamı 15-20 dakika ısıttıktan sonra 200-600Watt aralığında tüketime devam ediyorlar yaz sıcağı veya kış soğuğu fark etmiyor. Bunların röleye en uzak sigortalar olması bir problem mi sizce?
Rölenin hemen yanındaki sigorta da bu bahsettiğim eWeLink. Röle de eWeLink'de 40A. Linkte 63A yazıyor fakat 40A üzerinde uzun süre kullanılmamalı gibi bir not olduğundan 40A olarak kabul ediyorum.
Burada tek fazı daireye dağıtmamda bir sakınca var mıdır ve varsa ne gibi bir sakınca vardır bunu öğrenmek istiyorum. Bir stajyerden fazla olmayan bilgimle bütün akımın bu sayaçlı eWeLink üzerinden geçebilmesi için böyle bir çözüm düşünebildim. 3 fazlı modeli var mı bilmiyorum ama iadeler ile uğraşmak ve bir 20 gün daha yurt dışından kargo beklemek istemiyorum.
Sigortanın mobil uygulama arayüzünden de bir görüntü ekliyorum;
Ekli dosyayı görüntüle 86400
Anlık dışında da aylık veya ayarlanan zaman aralığındaki tüketimleri de hesaplayabildiğinden hem gerektiğinde tasarrufa klavuz olması açısından hem de "kayıp olmayan" kaçak kullanım ihtimallerini görmek açısından çok faydalı olacaktır eğer bu biçimde kullanmamda sakınca yoksa.
Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Sn. ömercolak1337 konuyla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunu anladığım için bilgilendirmede bulundum. Kaçak akımların devre kesicisi yerine kullanılabileceğini iddia ederken dayanağınızı da paylaşırsanız memnun olurum. Tekrar ifade etmek isterim artık akım anahtarları devre kesicisi yahut kıs devre kesme amacıyla kullanılamazlar.Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Evet.
Hayır.
Evet. Burası sadece bir daire ve en yüksek güç tüketimini yapan şofbenle bile gerilim düşümü kaydadeğer seviyede olmuyor haliyle.
Bu bilgi doğru bir bilgi değil. Ana giriş sigortası ana panoda, daire içerisinde de sadece kaçak akım rölesi mevcut. Devre kesici olarak kullanılabilmesinde herhangi bir pratik sakınca yok, yasal sakıncasını bilemem. Binayı ben yapmadım, yapan böyle yapmış 5 yıl önce.
Burada not olarak eklemek isterim yazılımcılığa yönelsem de Elektrik Elektronik Mühendisliğini 7 yıl boyunca bitirmemiş olmamın sebebi kesinlikle bölüm dersleri değildi. Teorik olarak neyin ne olduğunun farkındayım. Pratik bilgim yok.
Tam olarak da böyle yapmam gerektiğinin farkındayım fakat anlam veremediğim için buraya konu açıyorum. Dairede hesaplanan maksimum güç tüketiminin 0.65 ile çarpıldıktan sonra sözleşme gücü hedefi olarak belirlendiğini hatırlıyorum. Bu da (7+2+3+1)*0.65 = 8.45kW yapıyor. Halihazırda şofbenlerin tek faz olduğunu biliyorsunuz. Ve 7kW güç çekebiliyorlar. Siz 3 fazı ne kadar dağıtırsanız dağıtın zaten tek faza 7kW üzerinde güç gelebiliyor. O faz sadece şofbene ayrılmış değil.
2 klimayı turbo modda ve fırını televizyonu kahve makinesini açsam bile evin anlık çektiği güç 6kW, taş çatlasın 7kW olacaktır. Şofbeni bağlarken sorun olmayan 7kW tüketim genel kullanımda ortalama 0.2kW - 3kW aralığında olan dairede neden risk oluyor?
Söylediklerinizin tamamını ben aktif sahada olmadan da biliyorum zaten. Bu sebeple konuya staj sürecini falan geçtiğimi ekleyerek başladım.
Kaldı ki normalde 3 faz dağılımı bile rast gele yapılmış. Mutfağın tamamı ve salon tek fazdaydı ve buna salonun kliması da dahil. Ben bu sistemi tekrar 3 faza dağıtırken zaten önceki halinden daha düzgün bir dağılım sergileyeceğim. Tek merak ettiğim şu an bu yaptığım işlemin literatürdeki karşılığı. İnternette bu konuda hiç bir kaynak bulamıyorum.
Söylediğim gibi biz eğitimini alırken böyle bir şey yoktu (Burayı düzeltmek isterim, röle öncesinde röleden düşük veya eşit amperde Sigorta bulunması gerektiği ezelden beri var olan bir şey.). Güncelde gelmiştir zaten mesajımda da yazdım yasal durumunu kastetmediğimi.Sn. ömercolak1337 konuyla ilgili yardıma ihtiyacınız olduğunu anladığım için bilgilendirmede bulundum. Kaçak akımların devre kesicisi yerine kullanılabileceğini iddia ederken dayanağınızı da paylaşırsanız memnun olurum. Tekrar ifade etmek isterim artık akım anahtarları devre kesicisi yahut kıs devre kesme amacıyla kullanılamazlar.
https://www.emo.org.tr/ekler/79e19b29ba4e8c8_ek.pdf?dergi=1270#:~:text=akım röleleri aşırı akım ve,minyatür devre kesiciler yerine kullanılamazlar.
EMO'nun paylaşmış olduğu dökümanda 2. sayfa madde 6'da ifade ediliyor.