Soruyu soran prizde 4 giriş var diyor. 4 giriş varsa topraklama yoktur bu prizde. Ona göre cevap verin. 4 giriş varsa bunların 3 ü fazdır.Nötr hattında bunların ortasındaki 4.giriştir.Bunların uygun bağlantısını yaptıysan topraklama için makineye bir topraklama hattı çekmen gerekir. Bulunduğun yerde toprak hattı varsa uygun kesitte bir bakır kablo ile topraklama bağlantısını yap. Eğer topraklama hattı yoksa bence yeni bir topraklama hattı çekin. Nötr hattını topraklamaya bağlamanız bence doğru değil. Buna sıfırlama deniyor. Riskli bir metoddur. Topraklama hattının çekilmesi zor yerlerde kullanılır. Örneğin eski bir binanın 5.katında. Gelelim riskine, eğer nötr hattında bir kopukluk meydana gelirse makine gövdesinde enerjilenme meydana gelebilir ve insan hayatını tehlikeye sokabilir. Bence topraklama hattı ile makine gövdesini topraklayın. En doğru olanı budur.