trifaze elektrik hakkında

povulon

Üye
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
58
Puanları
1
Yaş
37
Merhaba

Bizim trifaze Elektrik prizlerinde 4 giriş bulunmaktadır. 3 faz ve bir nötr girişi fakat toprak girişi yok

Peki bir üç fazlı makinenin enerjisini verirken girşilere 3 faz klemensi bir nötr ve toprak klemensi takıyorum toprak klemensi sarı yeşil olanlar altıda metaldir klemens rayına takıldığında makine gövdesi ile iletim halinde oluyor

bizim trifaze prizden 3 fazı ve nötr hattını kendi klemenslerine girdikten sonra toprak hattı olmadığı için burayı boşmu bırakıcam yoksa nötr klemensinden bir köprü atıp toprak klemensinemi bağlıcam

boş bırakırsam eğer makine gövdesinde oluşacak herehangi bir kaçak çarpılmaya neden olur

bu konuda kararsız kaldım lütfen yardım edin

tşeekkürler
 
Senin trifaze prizlerindeki kablo notr degildir zaten topraktir o eger k.a.r. kullanmicaksan direk makineye bagla ayriyeten notr e ihtiyacin varsa hattini takip et notr hatti cek
 
Faz notr ve toprak uclusunden sistemin calismasi icin gerekenler faz ve notr dur.toprak sistemin calismasi icin degil korunmasi icin kullanilir.

Trifaze priz 4 kutuplu ve ya 5 kutuplu olabilir.5 kutuplu ise 3 faz + notr + topraktir.4 kutuplu ise 3 faz+ notr de olabilir 3 faz+ toprak da olabilir.hattin incelenmesi gerekir
 
soruyu yanlış anladınız heralde toprak klemensini boş mu bırakıcam diye soruyor
Tamam iste bende prizlerdeki kablon toprak hattidir direk makine topraklama klamensine bagla demek istedim eger makinenin notr e ihtiyaci varsa yeni notr hatti cek demek istedim ;)
 
Soruyu soran prizde 4 giriş var diyor. 4 giriş varsa topraklama yoktur bu prizde. Ona göre cevap verin. 4 giriş varsa bunların 3 ü fazdır.Nötr hattında bunların ortasındaki 4.giriştir.Bunların uygun bağlantısını yaptıysan topraklama için makineye bir topraklama hattı çekmen gerekir. Bulunduğun yerde toprak hattı varsa uygun kesitte bir bakır kablo ile topraklama bağlantısını yap. Eğer topraklama hattı yoksa bence yeni bir topraklama hattı çekin. Nötr hattını topraklamaya bağlamanız bence doğru değil. Buna sıfırlama deniyor. Riskli bir metoddur. Topraklama hattının çekilmesi zor yerlerde kullanılır. Örneğin eski bir binanın 5.katında. Gelelim riskine, eğer nötr hattında bir kopukluk meydana gelirse makine gövdesinde enerjilenme meydana gelebilir ve insan hayatını tehlikeye sokabilir. Bence topraklama hattı ile makine gövdesini topraklayın. En doğru olanı budur.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,841
Mesajlar
930,688
Kullanıcılar
452,683
Son üye
greyman43

Yeni konular

Geri
Üst