Trifaze kaçak akım kullanımı

K.A.K.R. atıyorsa sağlamdır atmıyorsa atın gitsin. aynı değerde monofaze ile deneyin bakalım bende merak ettim.

Merak ettiğiniz şey nedir? Alıntı yapmadan yazınca laflar ortada kalıyor.

Önemli Bilgiler;
*Dengesiz yüklenmede 3 fazlı kaçak akım rölesi atmaz.
*Faz-toprak arasına yük bağlarsanız 3 fazda tek fazda olsa KAKR atar.
*Bir linyede izolasyon kaçağından enaz 1mA kaçak oluşur. Rölenin beslediği bölge geniş ise bu izolasyon kaçakları birleşir rölenin açma eşik değerini geçer ve rölenin açmasına neden olur. Tesisat eskidikçe izolasyon kaçağı artar.
 
Son düzenleme:

klimanın neden K.A.K.R ni attırdığını merak ettim hocam.
 
Problemin klimadan olup olmadığı kolay birşekilde anlaşılır. .Klima beslemesi faz-nötr kesilip sistem enerjilendirilir. Bir önceki mesajımda belirttiğim gibi izolasyon kaçaklarından dolayı kaçak akımların toplamı eşik değerine yaklaşmış olabilir başka bir yük aldığınızda röle açtıracaktır. Bunu anlamak için röleden çıkan faz akımı ve dönen nötr akımı ölçülür. Toplam kaçak akım fazla ise yükler bölgelere ayrılıp ayrı röle üzerinden beslenir. Mesela Projeciler ıslak hacimler için ayrı K.A.K.R kullanırlar bu yöntem arıza durumunda enerjinin lokal olarak kesilmesine ve arızanın çabuk tespit edilmesine neden olur.
Klimada kaçak akım arızası kompresörden olabilir,kondansatörden olabilir,kablolamadan olabilir.

Dengesiz yüklenme ne kadar fazla olursa olsun 3 faz KAKR'si açma yapmaz.
 