merhaba trifaze kesici amperaj hesabı hakkında bilgi istiyorum.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kendimden şöyle bir denklem kurdum I=P(kurulugüç) / kök3xU(trifaze 380)x cosQfi böylemidir ???
 
Evet öyledir bicik433.
P=1,73.U.I.cosfi den I'yı çekersek eğer:
I=P/1,73.U.cosfi olur.
Sigorta değerini de bulduğunuz akımın bir üzeri seçin.
Yükün durumuna göre normal (B) veya gecikmeli (C) tip sigorta tercih edin. Yoksa motor kalkınma anında sigorta normal (B) tip ise atar. Isıtıcı veya lambaya da gecikmeli (C) tip sigorta takılırsa azıra anında geç atar cihaz zarar görür.
 
Son düzenleme:
yardımlarınız için teşekkürler denklemimin doğru olduğunu görmek beni baya gururlandırdı. ;)
 