Merhaba arkadaşlar. Bilgi ve tecrübelerinize güvenerek sizlere yaşadığım bir sorunu anlatmak istiyorum.
Şöyle ki çalıştığım tesiste kendi trafomuzdan beslenmekteyiz ve 3 faz TT sistem tesisata sahibiz. ADP de bulunan ana şaltere; Toroidi direkten inen 3x95+50 mm2 lik kablonun üzerine bağlayıp, ayar sahalı kaçak akım rölesi uygulayarak tesisatımızı yangın kaçak akımı korumasına almak için gerekli çalışmaları yaptık ancak yukarıdaki arkadaş ile aynı durumu yaşamaktayım, yani toprak ve nötr arasını kısa devre etmeme rağmen kaçak akım atmıyor. 300 mA ve gecikmesiz modda duruyor rölemiz. Toroid trafonun ve RCDnin çalışırlığı başka panolarda kontrol edildi. Topraklama ölçümümüzde değerler çok iyi durumda. Hatta aynı pano üzerinde bulunan 30 mA lik RCD aynı test yöntemi ile atmakta. Bir mühendislik firmasından yardım istedik geldiler ve onlarda anlam veremediler duruma. Nötr topraklamasını güçlendirmeyi tavsiye ettiler. Uzak noktadan 15er metre ara ile 5 kazık daha çaktım ve nötr topraklaması ile iştirakledim. Fakat sorun hâlâ düzelmedi. Sizlerinden değerli yorumlarını bekliyorum.