Sorun şu ki denediğimiz bir çok üç fazlı asenkron motor yol verme panosundan kaçak akım rölelerini 1 amperin altında tutturamadık . Bu kaçak akım röleleri toroidal sistem kaçak akım röleleri idi . Bunun sebebini ise bir çoğu yeniden sarılmış olan motorların sarımlarında oluşabilecek sipir sayısı farklarına bağladık . Bu hususta yüke koşulmamış bir asenkron motorun üç faz ölçümlerinde fazlar arası ne kadar sapma olur ölçüm yapıp görmek lazım . Yine 30 mA den fazla sapmalar olacağı aşikar . Bu noktada kalkıp kaçak akım rölesiyle yüksek güçlü motor devrelerinde 30 mA kaçak akım rölesi kullanmak da istemek de abesle iştigal bence . Sanayi alanlarında iş güvenliği adına olması gereken çözüm bence 300 mA kaçak akım röleleri ile birlikte düzgün set edilmiş aşırı akım ve kısa devre koruma röleleri , izole halı - izole eldiven - izole ayakkabı gibi korunma cihazlarının kullanılmasına öncelik vermektir .