Merhaba saygıdeğer Arkadaşlar sizden ricamız-bugün başıma gelen birşeyi sizlerle paylaşmak istiyorum umarım -bu konuda fikirlerinizi paylaşırsınız..
Şimdi fabrikamızın ADP'sindeki Kompağında Toroid kaçak akım trafosu ve rölesi mevcuttur...Kaçak Akım rölesi ayarı 300mA da ayarlıdır...
Bugün kontröle bir mühendis arkadaşımız geldi,Elinde getirdiği bir kabloyla Toprak ve Nötr Baraları arasına o kabloyu değdirerek fakat Toroid kaçak Akım rölemiz atmadı....bunun atması gerekmezmi...???
Not:Toroid kaçak akım rölesi ve Toroid Akım trafosu da sağlamdır..
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20200711-WA0002.jpg
    IMG-20200711-WA0002.jpg
    145.6 KB · Görüntüleme: 1,244
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Merhaba. Bu topraklama barasının topraklanması veya topraklanma direnç (omaj) değeri çok sağlıklı değildir veya toprak barası karşılığı boştadır. Yoksa kaçak akım rölesinden çıkıştaki nötr veya fazın sağlıklı bir toprak hattı barasından (hattından) herhangi bir kabloyla birleştirilmesinde, anlık olarak bu kaçak akım rölelerinin (30-300 mA'lik) iç toroid (giden ve geri dönen balans) dengesi bozulacağından hemen atması gerekirdi. Rölenin sağlamlığından emin olduğunuzdan başka açıklama aklıma gelmedi. Kolay gelsin.
 
- Toroid içinden nötr hattıda geçiyormu ?
- Şalteriniz kaç amperlik ?
- Toroid içerisinden geçiş kablomu,baramı ?
- Kablo ise,ekteki kurala uygunmu ?
Sami hocam merhaba.
Evet nötr hattı kablo olarak fazlarla birlikte Toroidin içinden geçiyor...
Kompağımız 630A.'dir...
Göndermiş olduğunuz Ekten anlamıyorum çünkü yabancı dilim yok....

Merhaba. Bu topraklama barasının topraklanması veya topraklanma direnç (omaj) değeri çok sağlıklı değildir veya toprak barası karşılığı boştadır. Yoksa kaçak akım rölesinden çıkıştaki nötr veya fazın sağlıklı bir toprak hattı barasından (hattından) herhangi bir kabloyla birleştirilmesinde, anlık olarak bu kaçak akım rölelerinin (30-300 mA'lik) iç toroid (giden ve geri dönen balans) dengesi bozulacağından hemen atması gerekirdi. Rölenin sağlamlığından emin olduğunuzdan başka açıklama aklıma gelmedi. Kolay gelsin.
Sayın Abim merhaba...
Topraklama kablosunu bir toprak megeriyle daha önce Mühendis bey tarafından ölçülmüş olarak biliyorum....
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20200711-WA0003.jpg
    IMG-20200711-WA0003.jpg
    141.7 KB · Görüntüleme: 197
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sayfa B-33 için,lisan bilmeye ihtiyaç yoktur.
Montajın,resimlere uygun olmuş olması ye-
terlidir.
Sami hocam B-33 Sayfasını ekte bulamadım....
Burada size atmış olduğum resimde de görüldüğü gibi kablolar bu şekildedir...
 

Ekli dosyalar

  • IMG-20200711-WA0003.jpg
    IMG-20200711-WA0003.jpg
    141.7 KB · Görüntüleme: 161
  • 20200711_215147.jpg
    20200711_215147.jpg
    453.5 KB · Görüntüleme: 209
Son düzenleme:
Şemaya uygunluğunu kontrol edebilirmisiniz.B-33 ü B-13 olarak düzelt-
miştim.Eklediğiniz sayfadır.
Sayın hocam resimde de gördüğünüz gibi,
3 faz ve Nötr kablolarımız halkanın içinden geçiyor.....
Farklı bir geçirgenlik şekli varsa onu bilmiyorum....yani sizce sizin gòrdüğünüz kadarıyla uygun değilmidir.....???
Veya Toroid halkasının giriş ve çıkış yönlerinde de yanılmıyorsam sorun yoktur....fakat yine de çözemedim...
Haaaa bu arada dikkatederseniz resimde de görülüyor kaçak Akımın yeşil ışığıda görünüyor,
Yani çalıştığına da eminim,fakat dediğim gibi baştaki mesajımda da belirttiğim gibi attırmadı nötr ile toprak kısadevresinde......
 
Son düzenleme:
- Sağ alt köşede,aynı faza birden fazla kablo bağlanması şeklidir,
- Nötr - toprak temasında açması için,şalterden akım geçiyor olma şartı vardır,
- Açma testini,faz-toprak arasına 100-150 watlık ampul bağlayarak yapmak kesin sonuç verir.Birde bunu deneyin.Açmıyorsa,rölenizde sorun vardır.Rölenin üstünde yanan ışık,röle enerjili demektir.Enerjili olması de-
mek,rölede sorun yoksa çalışabilir demektir,mutlaka çalışır demek değildir.Ampul uygulamasında çalışmıyor ve rölenizde sağlam ise,topraklama direnciniz 166 ohmdan büyük olduğu ve topraklama direncini düşürmeniz
gerekecek demektir.
-Bir başka önemli konuda,rölenizin kaçak akım algılama sınıfıdır.Bu AC be yükleriniz harmonikli ise,sebep bundanda olabilir.
 
Son düzenleme:
https://elektrikinfo.com/toroid-trafo-nedir-toroid-role-nedir/

https://www.voltimum.com.tr/uzmanlar/toroid-akim-trafosu-kar-baglanti
https://dqmaa2ub4wkli.cloudfront.ne...r-attachments/abb_rd2-rd3_baglanti_semasi.pdf




ürünler aynı gibi görsel duruyor merak ettim .
bu iki firmanın ürünü o kadar benzer ki .

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/toroidli-kaçak-akım-koruma-arızası.134755/

img_20200609_104453-jpg.65568




img-20200711-wa0002-jpg.66281
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,087
Kullanıcılar
452,406
Son üye
catarb

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst