Saygıdeğer hocam merhaba...- Sağ alt köşede,aynı faza birden fazla kablo
bağlanması şeklidir,
- Nötr - toprak temasında açması için,şalter-
den akım geçiyor olma şartı vardır,
- Açma testini,faz-toprak arasına 100-150
watlık ampul bağlayarak yapmak kesin so-
nuç verir.Birde bunu deneyin.Açmıyorsa,rö-
lenizde sorun vardır.Rölenin üstünde yanan
ışık,röle enerjili demektir.Enerjili olması de-
mek,rölede sorun yoksa çalışabilir demek-
tir,mutlaka çalışır demek değildir.Ampul uy-
gulamasında çalışmıyor ve rölenizde sağlam
ise,topraklama direnciniz 166 ohmdan büyük
olduğu ve topraklama direncini düşürmeniz
gerekecek demektir.
-Bir başka önemli konuda,rölenizin kaçak
akım algılama sınıfıdır.Bu AC be yükleriniz
harmonikli ise,sebep bundanda olabilir.
aynen şimdi fabrikadan yeni geldik,mühendis arkadaşlar da " harmonikler vardır" diye kararlaştırdılar ve artık ona göre bir çözüme gidilecek...
İlginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler,Saygılar....
Sayın Abim ilginiz için Allah razı olsun teşekkürler ediyorum cümlenize...ürünler aynı gibi görsel duruyor merak ettim .
bu iki firmanın ürünü o kadar benzer ki .
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/toroidli-kaçak-akım-koruma-arızası.134755/
Rölenin en sağındaki trimpotunun INST Denilen yazı ne anlama geliyor...?
Şayet biliyorsanız beni bu konuda aydınlatabilirmisiniz.....saygılar...
Son düzenleme: