Merhaba.Cevaplar;
1- Ups destek süresini belirtmemişsiniz. Ups’nin destek süresi kendi küçük el kitabında tam yazdığı sürede ise (15-20 dak. gibi) ve kesintide bunu tam sağlıyorsa aküde bir sorun yok demektir. Ama destek süresi çok kısa olup ups hemen kapanıyorsa akü içten sorunlu olabilir, 13.80 akü voltajına rağmen elektroliti biraz kurumuş da olabilir.
2- Üst kapağını açıp tekrar kapatırken akünün invertere bağlı kabloları mosfet sürücü entegre devrelerine uygun uzaklıkta olduğunda, uygun pozisyonda kaldığında ısınma daha normal olabilir, aksi durumlarda bazı iç harmonikler oluşup ısı fazlaşabilir, buna çok dikkat edin. Bu kısa süreli destekte mosfetlere konan soğutucu boyutu kafidir aslında,ama tozlu,havasız ve direk güneşi gören, çok sıcak ortamlar yerine, daha serin, havadar ve daha tozsuz ortamlarda çalışmalı ve çok uzun zamanlar kullanılmadığında, akü kendi kendine deşarj olacağından, ups fişi prize takılıp kitapta verilen sürede yeterli şarjı kullanmadan önce de sağlanmalıdır.
3- İlave fanları pc'yle kullanımı dışında evde,
Elektrik kesintilerinde kullanırken, yani asıl amacı dışında kullanırsanız gerek vardır, aksi durumlarda diğer normal kesintilerde, kısa süreli normal bir pc desteğinde ise gerekli değildir.
Not: Ups'lerin destek süresi; 220 vac ile daha kısa,180 vac ile daha uzun süre olur. (Güç= volt*amper* güç faktörü çarpımı nedeniyle) Bu nedenle genellikle ups'lerin çıkış trafosundaki düşük voltaj sargılı çıkış uçlarından 180 vac, ups çıkış desteği olarak verilir. 152-153 volt ac değeri biraz düşüktür, ama tüm smps'ler (psu'lar) 100-265 ; 165-265 volt ac aralığında da çalıştıkları için, pc normal çalışıyorsa ve destek süresi çok yeterliyse bir sorun yoktur. (Bu konudaki bazı uzman yetkililerin belirttiği gibi) Kolay gelsin.