twido kendini resetliyor

makina19

Üye
Katılım
2 Haz 2009
Mesajlar
112
Puanları
0
Yaş
44
makinada bulunan twido TWDDMM24DRF makina çalışırken telemekanik panele girilmiş olan değerleri resetliyor ben aynı değerleri tekrardan giriyorum aynısı gibi çalışıyor sorunu ne olabilir? Bu PLC hangi durumda kendini resetler? Sarsıntıda PLC run dan çıkıp eror sonra tekrar run a dönüyor acaba içinde lehim mi çatladı ?
 
Son düzenleme:
Twido beslemesini kontrol etmeyi deneyebilirsin.
Eğer herhangi bir dış etkenden dolayı kısa süreli kesilmeler oluyorsa bunu yapabilir.
Yada besleme üzerinden elektriksel gürültü alıyor olabilir.
 
merhaba

ürün ilk acılmada tüm ledleri sıra ile yaparak kontrol etmekte.Değerlerin uçması ise basıma gelen bir olaydan örnek vermek gerekirse güç kaynağından cıkmıştı.Bence bir beslemeni kontrol etmende fayda olacaktır.Kolay gelsin
 
firmware version 5.0 at.
Sorunun çözülür
 
Eğer besleme problemi varsa. Basit bir UPS ile problemi çözersin. Referanstan anladığım kadarıyla PLC 24VDC bu durumda UPS ile 24V Güç kaynağını beslemen gerekir.
 