Twido PLC - PC arası bağlantı problemi

ferrell

Üye
Katılım
13 Ara 2008
Mesajlar
136
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar Twido TWDLCAA40DRF plc ile bir türlü haberleşemedim. Bağlantı kablosu olarakta telemecanique TSXCUSB485 kullanıyorum. haberleşme problemi veriyo. COM'u da ayarlıyorum. Bir türlü olmadı. Sizce problem ne olabilir ?
 
windows 7 64 bit sürümlerde bu türlü sorun var.en azından benim pc imde de aynı sorun var.32 bit versiyonda dene
 
Driver manegerdan modbus driverından cus485 seç.
Olmuyorsa modbus diverını güncelle.
Oda olmuyorsa driver manegerı tekrar kur.
Yaptığın ayarların (driver manager) screen shot'larını yollarsan daha detaylı cevap verebilirim.
 
teşekkür yardımınız için sorunu hallettim.
 
windows 7 32bittede sorun çıkarıyor ama benim yüklediğim windowsun sıkıntısı olabilir. o yüzden vmware yükleyip xp üzerinden yapıyorum sorun çıkmıyor.
 
Win7 64 bit kullanıyorum bu sorun bende de olmuştu. Unity7 nin setup dosyaları içerisinde modbus driver manager ı bulup kurdum.Bağlantı sorunum düzeldi haberiniz olsun
 