ultrasonik seviye sensöründe anlamadığım

navajo

Üye
Katılım
27 Ara 2006
Mesajlar
17
Puanları
1
Yaş
40
Ultrasonik seviye ölçümünün ses dalgalarının geri dönüş süresini gözleme yoluyla yapıldığını biliyorum.Farzedelim ki su tankının tepesine bir ultrasonik seviye ölçer koyduk analog output ile 4-20 ma lik sonuçları okutarak 4 ma'de minimum 20 ma'de maksimum sıvı seviyesinin ölçülmesi gerektiğini ara değerlerin de lineer artma kuralına göre hesaplanacağını tahmin edebiliyorum,merak ettiğim şu:

Bu değerleri sensöre nasıl okutuyoruz? evvela tankı tamamen boşaltıp dip seviyesini 4 ampere ayarlayıp set edip de sonra tamamen maksimum noktaya kadar doldurup bir de orada düğmelerle set mi ediyoruz. bazı sensörlerde röle çıkışı var.Örneğin 5 metrelik bir su tankında 1 metrenin altındayken rölenin çekip de su doldurma motorunu enerjilendirmesini 4.5 metrede de su doldurmayı kesmesini programla mı ayarlıyoruz.

Ek olarak 4-20 ma analog output ile 0-20 ma analog output arasında uygulamada ne fark var? bana aynı mantıkla çalışması gerektiği gibi geliyor ama sanırım fark var.
 
bütün cihazların alt limit veya üst limit ayarları genelde kullanma klavuzlarında yazar.buna göre yaparsan sıkıntı olmaz.her cihazın ayarı farklı olabilir ama prensip aynıdır.4-20 ma kullanımı çogu yerde emniyet amaçlı kullanılıyor.sensörden gelen deger 4 ma de sıfır kabul edilirse sensörde herhangi bir sebeple 4 ma in altında bir deger oluşursa bu degeri sensör hatası olarak algılatabilirsin ama 0 -20 ma de böyle bir uygulama zor olur.
 
Örneğin 5 metrelik bir su tankında 1 metrenin altındayken rölenin çekip de su doldurma motorunu enerjilendirmesini 4.5 metrede de su doldurmayı kesmesini programla mı ayarlıyoruz.

aynen öyle, bu ma değerlerine karşılık gelen decimal değerleri bilirsen ona göre programına koyarsın, örneğin PLC'de 20 ma 27648 değerine karşılık gelir buradan ara değerleri hesaplarsın
 
sayın infinite,program derken plc programından bahsetmemiştim ultrasonic sensörün içinde bulunması olası programdan bahsetmiştim.Bazı ultrasonik sensörlerde röle çıkışı var,bu röleyi nasıl programlıyoruz acaba?Bu röle ne zaman çeker

5 metrelik tankta birisi röleyi 1 metrede çektirmek ister bir diğeri 1.5 metrede çeksin der.Bu ayarı nereden yapıyoruz
 
Sensörün pdf ini okuyarak yapıyorsun, büyük ihtimal mode diye bir ucu var o ucu sürekli + veya - uclarına tutup algılanacak malzeme öğretmek istediğin mesafeya konularak öğretiliyor pdf'i okuyarak veya aldığı yere sorarak öğrenmelisin farklı marka sensörler arasında standart bir teach prosedörü yoktur her marka kendisine göre bir prosedür geliştirebiliyor.
 
merhaba ultrosonic seviye sensörleri tankın boyunu giriyorsun.sonra tankın içindeki suyun tankın kaç metre ve cm altına geldiğinde seviyenin %100 olduğunu göstermesini gireceksin.buna doluluk oranı diyoruz.mesela 5 metrelik tankın suyun tepeye 1 metre kala dolu olduğunu göstermesini istiyoruz. ilk olarak cihazın göstergesinden tankın boyunu giriyoruz(5 metre) sonra doluluk oranı dediğimiz (4 metre) olarak giriyoruz.unutmamalıyızki bunları girereken ikisi farklı yerlerden giriliyor.biz endresshouser seviye sensörü kullanıyoruz bunun h1v1 tankın boyunu h1v2 tankın doluluk oranını gösteriyor.iyi çalışmalar
 
slm navojo sayın arkadaşım sen böle bi saru sormussun ama herkes farklı cihazlar kullanıyo seviye cihazları için sen bunu merak ettiğinden mi sordun yoksa elinde bir cihaz var onu mu kalibrasyon yapmak istiyosun arkadaşlar zaten biraz anlatmışlar nasıl kalibre edeceğine ama eğer elinde bi cihaz modeli var sana ona göre cihaz üzeirndeki ifadelerle anlatırsak daha iyi olur... am şimdilik temel olarak bütün cihazlarda genelde aynı olan şeyi anlatayım
arkadaşım ben endres_hause ve simensin tank seviye cihazlarını kullanıyorum.bunlarda probun tankın tepesine yerleştireceğin yer cok onemli dir...kalibrasyon yapmaddan once bunlar belirlemen gerekir tank otebesi ovalmi yatay tanmı yoksa tepesi düzmü ona görede probu yerleştirirsin
1_ cihazlarda (empty) diye bi şecenek vardır buna tankın dibinden proba kadar olan uzaklık mesafesi kaçsa onu mesafeyi giresin mesela 5 m diyelim...
2 _bundan sonra (full) diye bi seçenek gelir bundada sen bu 0_5 arasında hangi mesafeyi 20 mA olarak göstermek istiyosan full seçeneğine o mesafeyi girmen lazım. onemli bir not her probun bir kor nokta olçüm mesafesi vardır 20 cm 30 cm gibi bu bütün markalara göre kor mesafeleri değişir ben genelde bunu yarım metre alırım...yani 4.50 de 20 mA vermesini isterim full seceneğini de 4.50 girmelisin kişinin isteğine göre..
bu çok basit ayarlarından biri eğer sen kontak çıkışı vermek istiyosan bunun ayarları şu an aklında değil eğer istersen sana endress_hauserin türkçe kullanım kılavuzunu gönderebilirim şunu da sylemek isterim seviye olçümlerinde endereess _hauseri tavsiye ederim çok kaliteli bir cihazdır ....ben maden sektöründe kullanıyorum çok dayanıklı proplarda dayınıklık ozelliğine sahip
 
u.sev.sensörü alırken dikkat edilmesi gerekn husus senin ne yapmak istediğindir.belli seviyelerde röle çıkışı almak istiyorsan ona göre 1 röle 2 rle ..3.4.5.6 ya kadar gidyor benim bilidğim(çıkış röle sayısı arttıkça fiyatıda artıyor)bunlar kullanılabilir.ama en mantıkısı ve uygun olanı 2 röle çıkışlı olanıdır.(alt seviye-üst seviye) röle çıkış ayarlarıda, sensörü bağlayacağın kontrolörden yapılıyor.
 
Teşekkürler arkadaşlar.Efe,bu sensörlerin çalışma mekanizmasını biliyorum teoride ama pratikte ayarlamalar nasıl yapılıyor özellikle de röle çıkışı ayarlaması ayarı onu merak ettiğim için sormuştum,herkese verdiği bilgiler için teşekkür ederim.U.V yada radar sensörümüzden alacağımız 4-20 ma'i PLC'ye girmeden bir ara çevirici kullanarak üst ve alt ma değerlerinde bildiğimiz elektromekanik röleye çıkış vereceğiz ve bu rölenin kuru kontakları ile istediklerimizi yapacağız.

Efe,bu arada bahsettiğin markanın türkçe kullanım kılavuzunu yollayabilirmisin?
 
kullandıgın ekıpmanın markasını yazarsan detaylı olarak yardımcı olabılırım..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,687
Mesajlar
929,028
Kullanıcılar
452,391
Son üye
girisimci25

Yeni konular

Geri
Üst