unitronics v570 panel ve v200-18-e3xb modülüm var pt100 okumak istiyorum modül içerisindeki jumper'ları yaptım fakat yazılımda ne yaptıysam sürekli 32767 değeri okuyorum
Sıkıntı yazılımsal ya donanımsal olabilir.Jumperları kontrol ettiyseniz, modülünüzün gerekli yerlerde olması beslemesine, Hardware Configuration bölümünde tanımladığınız PT100 bölümündeki değişkeni kontrol etmelisiniz. Sorununuz devam ediyorsa, daha detaylı bilgi alabilmek için Yorum Otomasyon'u arayabilirsiniz.