UPS’leri Paralel Çalıştırma

maritime

Üye
Katılım
14 Nis 2011
Mesajlar
73
Puanları
1
2 tane 250 kva ups cihazını paralel çalıştırmanın amacı ne olabilir?? beslediği yük yaklaşık 200 kva değerinde.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
2 tane 250 kva ups cihazını paralel çalıştırmanın amacı ne olabilir?? beslediği yük yaklaşık 200 kva değerinde.
2 tane 250 kva ups tek bir 250 kva ups gibi çalışıyor.İki cihazında beslemeleri ayrı çıkış şalterleri ayrı,ayrı çıkışlar ana dağıtım şalteri üzerinde birleşiyor ve buradan dağıtım linyelerine gidiyor.
200 kva yükü ups 1 100 kva ups 2 100 kva olarak aılyor ve bu şekilde çalışıyorlar.Cihazlardan birisi arıza yaptığında 200 kva yükün hepsini bir cihaz besliyor .Cihazların paralel çalışması için 2 cihaz arasında haberleşme yi sağlayacak kartlar ve iletişim olması lazım.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta her iki cihazında besleme çıkış ve akü kablolarının aynı mesafede ve aynı kesitte olması lazım ,bu konuya ups ciler çok dikkat etmiyor ama ilerde sıkıntılar oluşturur.
 

teşekkür ederim verdiğin bilgiler için. ilk defa bir hastahane işinde çalışıyorum...
 
peki beslenecek güç 200kva dan 500kva ya çıkarsa paralel bağlı olan 250kva lık iki UPS bu gücü karsılayabilir mi ???
 
peki beslenecek güç 200kva dan 500kva ya çıkarsa paralel bağlı olan 250kva lık iki UPS bu gücü karsılayabilir mi ???
 
peki beslenecek güç 200kva dan 500kva ya çıkarsa paralel bağlı olan 250kva lık iki UPS bu gücü karsılayabilir mi ???

Evet karşılayabilir ancak bu durumda paralellemenin bir fonksiyonu olmayacaktır. Paralelleme farklı kombinasyonlarda yapılır 1-Biri diğerinin yedeği 2-Geçici yük artışlarında destek amaçlı
Siz 2 tane paralel çalışan 250kva ups'e 500kva yük verirseniz tam yükte çalışma gerçekleşeceğinden besleme süresi azalır ayrıca yedek ups olayı ortadan kalkar. Paralellemedeki hedefin dışına çıkılmış olunur.

Not: Bazı sistemlerde 2.ups arıza durumunda devreye girer(yedekli çalışma) bazı sistemlerde de sürekli paraleldedir. Sisteminiz ilk belirttiğim şekilde oluşturulmuş ise ikinciye çevrilmesi gerekir.
 
UPS odaları soğutulması teknik olarak zorunluluk mudur ?
 
Aküleri, ugun bir ortama alabilirseniz ve UPS odası 40-45 dereceyi geçmiyor ise,klimatizeye gerek yoktur.Akü odasının da 20-22 dereceden daha sıcak olmamasında yarar vardır ( akü ömrü bakımından ).
 
Sn Fahri yetiş bey'in dediği gibi uygun ortamda ise klimaya gerek yok. Küçük bir oda ve hava sirkülasyonu yok ise klima şarttır.
 