UPS'leri paralel bağlamanın 2 yöntemi vardır. Birisi redundant dediğimiz yedeklemeli bağlantı, diğeri güç artırma yöntemi dediğimiz power paralel bağlantı yöntemi. Burada dikkat edilecek en önemli husus her ups'in aynı güce ve topolojiye sahip olması gerekir.
Redundant paralel yöntemi:Kritik yükleri beslerken riski azaltmak amacıyla uygulanır.Kaç adet ups bağlanacağını belirlemek yükün ne kadar kritik olduğuna bağlıdır. Örneğin 200 kVA yükü (N+1,N+2, ....) eşit ups ile beslemek için birden çok yol vardır. 2x100kVA+100 kVA olarak 3 adet 100kVA ups'i yedekli bağlamak bir yöntemdir veya riski azaltmak için (N+2) eşit ups ile 4x50 kVA+2x50 kVA olarak 6 adet 50 kVA ups 'i yedekli bağlamak mümkün. ilk seçenekte 100kVa ups'lerden herhangi biri arızalansa dahi yük %100 kapasitede ONLINE olarak beslenmeye devam eder. ikinci seçenekte 50kVa ups'lerden 2 si birden arızalansa bile yük %100 kapasitede beslenmeye devam eder. Yedekleme sayısı tamamen yükün ne kadar kritik öneme sahip olduğuna bağlıdır. Bu durumda iken yük 200kVA ile 300kVa arasına yükselirse yükünüz yine kesintisiz online beslenir anca 300kVa üzerine çıktığında sistem aşırı yükten bypassa transfer edilir, buda yükünüzün şebekeden besleneceği anlamına gelir. o anda elektrik kesilirse yükünüz enerjisiz kalır. Yükün en çok nereye yükseleceğini iyi hesaplamanız gereklidir kritik yükler için. Bu mimari yapı şimdilerde yerini modüler ups'lere bırakmaya başlamıştır.Bu sistemlerde en dikkat çekici konu sistemin veriminin yüksek olması gerektiğidir.
Paralel güç arttırma :Bu yöntem tamamen güvensiz olup yükü besleyecek ups gücü bulunmadığında birden çok ups'i paralel bağlayarak gücü karşılamak amacıyla yapılır. 200 kVa yük için 2x100 kVA bağlanması gibi.UPS lerin herhangi biri arızalandığında diğer ups tek başına %200 yükü besleyemeyeceği için otomatik olarak statik bypassa geçecek ve yük şebekeden direkt beslenecektir. Şebekede kesinti olması durumunda yük enerjisiz kalır.
Çalışma sıcaklığı konusunda arkadaşların hepside aynı şeyi söylemişler zaten. Şunu belirtmek istiyorum, upslerin teknik spektlerinde çalışma sıcaklığı genelde 0-40 derece olarak deklere edilir. Kullanıcı bu şartları sağlamalıdır. Sağlamaz iseniz bu onun zararınadır. UPSler aşırı ısıdanda bypassa geçer ,şebekeden beslenmek zorunda kalır, risk oluşturur ve olası bir aşırı ısı arızası durumunda problem garanti kapsamı dışında işlem görebilir.